[求助] 关于电梯配电的问题

 火.. [复制链接]
     
发表于 2012-7-17 18:42:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一个带电梯的工程,原设计的电梯配电系统图如下
DT1.jpg
后来图审意见认为违反了《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008的如下内容:
9.4.4 机房配电应符合下列规定:
1 电梯机房总电源开关不应切断下列供电回路:
1)轿厢、机房和滑轮间的照明和通风;
2)轿顶、机房、底坑的电源插座;
3)井道照明;
4)报警装置。
现在对电梯配电系统图作如下修改,可以吗?
DT2.jpg

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2012-7-17 21:47:05 | 显示全部楼层
电梯机房配电示意图.jpg
     
发表于 2012-7-17 21:49:22 | 显示全部楼层
电梯机房总电源开关不应切断下列供电回路:-----这句话写的太有问题了。。。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 一条破规定!

查看全部评分

     
发表于 2012-7-17 22:33:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2012-7-17 22:34 编辑

老问题了,可以沟通哈,看看民规条文解释http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=21271

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 热心!

查看全部评分

发表于 2012-7-17 22:44:45 | 显示全部楼层
一、越描越黑,还不如前面那个。
二、审图人员不学习不与时俱进的又一铁证。
三、设计人员你也要多上论坛啊。
     
 楼主| 发表于 2012-7-18 08:38:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 sy8653554 于 2012-7-18 09:38 编辑

和图审的沟通过了,用前面那一个,图审通过不了

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 居然“图审通过不了”?:(

查看全部评分

     
发表于 2012-7-18 10:23:48 | 显示全部楼层
根据GB50055-2011,3.3.5应为电梯动力电源设独立隔离电气。轿厢、电梯机房、井道照明、通风、电源插座和报警装置等,其电源可从电梯动力电源隔离电器前取得,并装上隔离电器和短路保护电器。
你再用这个条文和图审沟通看看,民规的9.4.4表述不当,机房总电源开关本来就含糊不清。条文说明中,也只是说宜单独配电箱供电,非强制。不过本地需要在非动力回路各回路前设个总隔离开关才行
     
发表于 2012-7-19 22:08:36 | 显示全部楼层
上次一个项目也遇到这个问题,我参考9.4.4条文
9.4.4 电梯机房的工作照明和通风装置以及各处用电插座的电源,宜由机房内电源配电箱(柜)单独供电,其电源可以从电梯的主电源开关前取得。厅站指示层照明宜由电梯自身电力电源供电。

这样回复的:电梯的主电源开关为WL5回路(对应LZ的图)
     
发表于 2012-7-19 22:10:42 | 显示全部楼层
另外,感觉9.4.4的
9.4.4 机房配电应符合下列规定:
1 电梯机房总电源开关不应切断下列供电回路:

和条文说明中的
9.4.4 电梯机房的工作照明和通风装置以及各处用电插座的电源,宜由机房内电源配电箱(柜)单独供电,其电源可以从电梯的主电源开关前取得。厅站指示层照明宜由电梯自身电力电源供电。

前后矛盾啊。
发表于 2012-7-19 22:31:35 | 显示全部楼层
和图审的沟通过了,用前面那一个,图审通过不了
sy8653554 发表于 2012-7-18 08:38


这不是闹笑话吗?难得这一次人家编规范的都承认写错了,一个审图滴却咬住不放,让民规编制组情何以堪?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 情何以堪?哇呀呀!

查看全部评分

     
发表于 2012-7-20 09:03:45 | 显示全部楼层
电梯---------亟待规范统一言论。
搞得人晕的
发表于 2012-8-5 13:09:20 | 显示全部楼层
回复 10# 注册会员


    我也遇到过,最后改成第二种了,冤啊!!!!

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 冤啊——咬牙切齿!!!

查看全部评分

发表于 2012-9-4 17:29:32 | 显示全部楼层
扯淡的问题

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 扯淡!!!

查看全部评分

     
发表于 2012-9-4 19:36:30 | 显示全部楼层
回复 12# 董付


   不知道民规研讨会议纪要审图的认不认?
发表于 2012-9-4 20:32:56 | 显示全部楼层
回复 14# sgf2002