账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10794|回复: 14

[求助] 漏电火灾报警探测器

  [复制链接]
     
发表于 2012-7-5 23:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 yangyang_pd 于 2012-7-6 08:44 编辑

一类高层住宅,按照当地要求设置了漏电火灾报警系统,但审图人员要求我写出漏电探测器的一次电流值和漏电值,请教大家这个怎么来选择呢? 我一个探测器监控了10个回来,10个回路里断路器有50A,80A等,这个一次电流值和漏电值应该怎么选择呢? 是根据断路器大小吗?还是根据选漏电保护的那种方法来选?如果有的回路本身有带漏电保护 为300mA  那漏电探测器也应该选300mA吗?根据民规 第13.12.6 条 防火剩余电流动作报警值宜为500mA ,这个是不是就说明不管10个回路中断路器大小,漏电值统统设置都设置为500mA呢。另外审图人员要求写出漏电探测器的动作要求,这个怎么写呢?按照 GB14287-2005 第二部分 的第4.3 条写? 还有个问题 ,审图人员还提出根据JGJ242-2011 第14.3.5条(2)要求,每个住户要设置紧急求救按钮,这个规范是2012年4月1日 开始执行,现在大家设计的时候都设置吗?这个小区的其他楼都没设计,是不是一定要设计这个。
     
发表于 2012-7-6 08:27:04 | 显示全部楼层
监理要求...............
监理有这个权力吗
     
 楼主| 发表于 2012-7-6 08:32:27 | 显示全部楼层
     
 楼主| 发表于 2012-7-6 18:04:21 | 显示全部楼层
请那位高手指教!
     
发表于 2012-7-9 09:07:13 | 显示全部楼层
具体的漏电值我问过厂家,厂家回复说这个应该是他们现场测量现场确认的,他们有工具,一测就出来,算应该是算不出来的
发表于 2012-7-9 10:07:33 | 显示全部楼层
呵呵,不是要求设计者算的一点不差,
而是要求设计者一定要有个估算,
否则,怎么做设计呢。
     
 楼主| 发表于 2012-7-12 07:40:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang_pd 于 2012-7-12 07:43 编辑
呵呵,不是要求设计者算的一点不差,
而是要求设计者一定要有个估算,
否则,怎么做设计呢。
gblgb 发表于 2012-7-9 10:07



    请问这个怎么估算?
是根据民规 第13.12.6 条 防火剩余电流动作报警值宜为500mA,所有回路都是500mA 吗?以前没怎么设计过,请前辈指教!
     
 楼主| 发表于 2012-7-15 16:43:57 | 显示全部楼层
根据JGJ242-2011 第14.3.5条(2)要求,每个住户要设置紧急求救按钮,这个规范是2012年4月1日 开始执行,现在大家设计的时候都设置吗?
     
发表于 2012-7-15 18:11:17 | 显示全部楼层
根据JGJ242-2011 第14.3.5条(2)要求,每个住户要设置紧急求救按钮,这个规范是2012年4月1日 开始执行,现 ...
yangyang_pd 发表于 2012-7-15 16:43


这条要求不仅仅是设置个紧急求救按钮的问题,而是涉及系统以及系统配置的问题。
如果开发商根本没考虑在楼盘中设置此类安防系统,我很疑惑对于该条款该如何执行(到底是按规范执行,还是按甲方要求设计)?
规范将此类功能性要求纳入其中,不知出于何种考虑?
     
发表于 2012-7-15 19:11:28 | 显示全部楼层
按钮入侵报警这个在上海地方规范是有的,以前做外地项目也做过后期貌似取消了,现在列入GB序列,不用再纠结,不错
     
发表于 2012-7-15 20:27:07 | 显示全部楼层
列入规范的未必一定是有道理的。住宅是有高中低档之分的,对于将这种功能性系统的实施强行纳入规范,搞一刀切,持异议!
     
 楼主| 发表于 2012-7-16 17:27:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang_pd 于 2012-7-16 18:06 编辑

我这个小区,有对讲安保系统,但只设置周界,其他楼都没做紧急报警按钮,唯独这个楼审图公司提出来了,而且看新规范是明确应而不是宜,所以现在不知道到底要不要做上?
发表于 2012-7-16 21:40:08 | 显示全部楼层
民规500mA且后续条文可考虑正常泄露值大时调整
新低规300mA 纯属胡扯 那就是直接把IEC的试验数据拿过来用 不考虑正常泄露电流了吗?不服找几个工程试试 看看有几个正常回路设300不报警的
此问题06年时近20位总工专家开会曾研究写出一个电气火灾监控系统的暂行设计方法 里面的数据和要求很有参考意义
     
 楼主| 发表于 2012-7-17 13:53:46 | 显示全部楼层
谢谢,大家帮助,还是决定把报警按钮加上能确保审图通过!
发表于 2013-1-10 08:19:04 | 显示全部楼层
回复 13# 注册会员
请问有没有会议记录或者类似的文件?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则