账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11600|回复: 14

[求助] 关于消防电量确定的疑问

  [复制链接]
     
发表于 2012-7-3 16:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
假设一个高层三个单元,每个单元的消防电量30KW(包含消防电梯、风机、排水泵、应急照明等消防负荷的总和),三个单元消防电量就是90KW,那么总的消防配电柜电量是按90KW考虑,还是按照30KW考虑呢,也就是说是消防时是考虑全楼着火还是只考虑一个单元着火的情况呢?
     
发表于 2012-7-4 00:08:49 | 显示全部楼层
平时负荷一般几乎都大约消防负荷,我选我也只会按90kW,里面的猫腻就在于平时负荷一般大约了消防负荷,消防负荷的选取表现的并不明显。
     
发表于 2012-7-4 09:33:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2012-7-4 14:39 编辑



    关于消防电功率确定的问题:
   要看是选断路器、电缆,还是选变压器、发电机,选择的对象不同,消防电功率确定也不同。
   当然还要看其它一些因素,......
发表于 2012-7-4 14:34:12 | 显示全部楼层
消防时是考虑全楼着火我选我会按90kW.
     
发表于 2012-7-5 22:15:07 | 显示全部楼层
高层一般都是一个单元。
     
发表于 2012-7-5 22:57:56 | 显示全部楼层
工程在一定规模内时,你可以跟水专业一样,只考虑一个着火点。当一点发生火灾时,你先看哪些消防设备有可能同时投运;然后你就容易计算了。
发表于 2012-7-5 23:15:12 | 显示全部楼层
如果你的消防电源(比如发电机)容量足够,那你就肯定按90KW考虑,这样保险,因为着火的时候,很多消防设备都是同时工作的,但是如果有水泵是一用一备的,计算的时候只是计算一台水泵的功率,不是两个水泵的功率和,一用一备的水泵任何时候都是只有一台工作,另一台是备用的,你要看看你30KW的计算中是不是把一用一备的水泵算错了.
     
发表于 2012-7-6 09:12:47 | 显示全部楼层
工程在一定规模内时,你可以跟水专业一样,只考虑一个着火点。当一点发生火灾时,你先看哪些消防设备有可能 ...
大鼻山 发表于 2012-7-5 22:57



    思路清晰,说得准确!
     
 楼主| 发表于 2012-7-6 11:08:22 | 显示全部楼层
谢谢各位的热心解答{:49:}
建规上规定低于2.5W人算一个着火点,但是这个是否适用于电气呢,一个楼一个单元火灾算一个着火点,还是一个单元火灾这个楼算一个着火点呢,也许我问的好像有点专牛角尖了呵呵,但是真的存在这种情况,我做一个板式高层6个单元,因为平时用电负荷有需用系数的原因,低于消防用电负荷,如果一个单元30KW,6个同时考虑就是180KW的消防负荷,加上室内外消防泵、喷淋泵之类的200KW,整个消防负荷400KW了,柴油机组太大,甲方对此有很大意见,我还真找不到什么规范条文能说服甲方的呵呵
     
发表于 2012-7-6 14:01:30 | 显示全部楼层
不是该说服甲方,而是应该说服你自己。因为你把6个单元消防负荷直接累加,本身就存在设计失误。
     
发表于 2012-7-6 14:36:23 | 显示全部楼层
低于2.5W人算一个着火点,用于“室外消防用水量”计算,用电量计算还没有一个很官方的说法吧。
发表于 2012-7-6 16:00:18 | 显示全部楼层
也碰到过类似问题,表示疑惑
     
发表于 2012-7-6 16:13:40 | 显示全部楼层
低于2.5W人算一个着火点,用于“室外消防用水量”计算,用电量计算还没有一个很官方的说法吧。
sccat 发表于 2012-7-6 14:36



  GB50016---2006   第8.2.1条及表8.2.1中规定:  
N≤1万人                  同一时间内的火灾次数1次      一次灭火用水量10L/S
1万人<N≤2.5万人     同一时间内的火灾次数1次      一次灭火用水量15L/S
用电量计算是否应与上述规定相对应?!
     
发表于 2012-7-6 17:00:46 | 显示全部楼层
低于2.5W人算一个着火点,用于“室外消防用水量”计算,用电量计算还没有一个很官方的说法吧。
sccat 发表于 2012-7-6 14:36

电气是没有。但可以参照水的。否则电气负荷上下浮动的空间基本没谱
     
发表于 2012-7-6 17:32:47 | 显示全部楼层
电气是没有。但可以参照水的。否则电气负荷上下浮动的空间基本没谱
大鼻山 发表于 2012-7-6 17:00


同样都是关于消防的计算(室外消防用水量、消防用电负荷),虽没有一个官方的说法,但我认为这种借鉴至少为我们在进行此类计算时提供了一种操作性更强的思路!

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
大鼻山 + 5 嗯那

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则