变电所、配电房、电容室等应设置防雨、雪、蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内设施。
请问这个具体的措施可有具体做法,图集或规范上是否有具体的规定
     
发表于 2012-6-25 21:24:50 | 显示全部楼层
雨雪是建筑考虑,蛇鼠考虑10*10(mm)金属格网即可
     
发表于 2012-6-25 21:27:50 | 显示全部楼层
门处有挡鼠板
     
发表于 2012-6-26 09:40:43 | 显示全部楼层
电缆沟待施工完毕须封堵,可与防火封堵合并进行。