变压器与低压柜贴邻布置时到底该用裸母线还是母线槽?有具体规定没?
     
发表于 2012-6-22 12:04:43 | 显示全部楼层
不会有这种规定的。
 楼主| 发表于 2012-6-22 12:33:19 | 显示全部楼层
那就是说技术上两种都可以了?选择时只考虑经济的因素吗?
     
发表于 2012-6-22 12:45:02 | 显示全部楼层
经济和施工便利,都是考量因素。
如果贴邻,母线槽不是首选
     
发表于 2012-6-22 13:18:56 | 显示全部楼层
看你是工业还是民用了。
以前工厂用裸母线挺多,现在似乎少了。
民用的更不会了。
 楼主| 发表于 2012-6-22 13:42:16 | 显示全部楼层
是用在小区配电室里面的干变与低压柜连接。
     
发表于 2012-6-22 15:18:10 | 显示全部楼层
必须承认:设计为了自己方便,大多数直选母线槽。因为如果选裸母线,高度低的还要加设封板,设计表达很啰嗦。
实际上施工为了省钱,往往会改为裸母线加封板。
     
发表于 2012-6-22 16:15:24 | 显示全部楼层


还得满足安全净距。
现在没有看到民用建筑用裸母线了。
     
发表于 2012-6-22 17:32:20 | 显示全部楼层
是呀,再仔细想想自己经手的民用工程设计,无论变压器-低压屏相邻的、还是不相邻的,无一不是清一色母线槽……仨字:方便啦
裸母线,还是刚毕业的那几年进行机械工厂配电设计时,才有选用。
 楼主| 发表于 2012-6-22 20:03:44 | 显示全部楼层
前一阵子去厦门参观了一个高档小区配电室时还是用的裸铜排,我觉得从日后维护检修角度来讲也应该选用绝缘母线槽,只可惜选用二者似乎没有明确的技术规定。
     
发表于 2012-6-22 20:13:08 | 显示全部楼层
民用建筑中,设计多用母线槽,而施工队中标后,为省钱而多用母排代替。二者都是可行的,现实也就这么个情况。楼主你还需要什么明确的技术规定呢?
     
发表于 2012-6-22 20:15:21 | 显示全部楼层
施工队违规之处,也就是未按设计图纸施工。你无法挑他其它技术毛病
 楼主| 发表于 2012-6-22 20:32:16 | 显示全部楼层
我们公司采用省招标方式统一采购母线槽,但公司有人称以前用裸铜排也没问题,用的好好的,没必要浪费。这种说法是不是未免太片面了??
标准低压柜进线柜均采用上进线方式,如果采用裸铜排连接,又要和厂家协商改成侧进线的非标柜型,改后的柜子有没有型式试验方面的什么要求?
     
发表于 2012-6-22 20:38:31 | 显示全部楼层
在技术上没有多大优劣差别。你们就根据经济性、便利性和新旧衔接性等多个因素,综合考量咯。可以搞一个对照比较表,最后交由BOSS拍板嘛
 楼主| 发表于 2012-6-22 21:16:03 | 显示全部楼层
关键是我们用的是物资上报模式,系统中就没有裸铜排的词条,只有母线槽可选,而一个老员工似乎就认死理儿,偏认为铜排就可以了,还抱怨这种模式有问题……