账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6604|回复: 1

[问题探讨] 没有火灾报警的情况下,应急照明是不是不适合使用EPS?

[复制链接]
     
发表于 2012-6-13 09:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
没有火灾报警的情况下,应急照明是不是不适合使用EPS?
因为采用灯具自带蓄电池,只要总电源断电,应急灯具就会自动转为由自带的蓄电池供电,而不用管灯具的控制开关处于开、关何种状态。而采用EPS时,即使电力电源断电了,系统转由EPS供电,应急灯具也不一定亮,还得受开关控制状态,只有开关开了,才能亮。开关关了,还是不亮;即使采用双控开关,也不能解决这个问题,查阅《集中型电源应急照明系统04D202-3》,全是EPS在有火灾报警的情况下,有消防信号,且采用双控开关控制,即有一根强制点亮的电源线到双控开关。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2012-6-13 10:21:04 | 显示全部楼层
我觉得可以啊,EPS在停电的时候强制输出不就得了,没有消防信号只不过是EPS不会识别是消防还是停电,只要是主电源掉电就点亮应急照明,受控单元做在EPS柜里,只要掉电就输出
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则