[求助] 关于一个发电机房的问题,望大家帮忙说说自己经验。

  [复制链接]
     
发表于 2012-6-10 17:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
发电机房设置在办公楼地下一层,发电机房是要预留吊装孔的,现在不允许从发电机房顶预留个吊装孔,因为上面建筑不方便留,只能从地下一层侧墙上留孔,请问这种侧墙留设备进出孔,应该具体怎么留呢?
发表于 2012-6-10 19:02:56 | 显示全部楼层
功率不是很大的发电机组,完全可以从汽车坡道进来
     
 楼主| 发表于 2012-6-10 20:05:53 | 显示全部楼层
我这个楼下面没有车库,要是有就好办了,下面就只有设备用房,不知道侧墙留设备进出孔,应该具体怎么留呢?
     
发表于 2012-6-10 20:32:48 | 显示全部楼层
紧贴墙外挖一矩形坑,坑底与发电机房底部平齐(但留门槛)。坑的大小适合发电机竖直吊入,再水平移入机房。
等施工完毕后,该坑宜作保留(也可当排风井扩大版)。加盖板,做好防水。以备日后设备大修、吊出等再用。
     
 楼主| 发表于 2012-6-10 20:37:34 | 显示全部楼层
大鼻山师父威武{:1_274:}
发表于 2012-6-10 21:21:45 | 显示全部楼层
这个坑很难挖啊!就算红线退5m,发电机宽边下,坑宽2m,综合官网布置后,很少还容得下挖这么大个坑。
发表于 2012-6-10 21:24:47 | 显示全部楼层
你还有变压器这些东西也要下,如果变压器能下,发电机也差不多能下。不一定在机房上方留孔,其他总有方便的地方,下去之后再平移吧。
     
发表于 2012-6-10 21:37:26 | 显示全部楼层
电气肯定需要提前给土建提出资料要求及做好沟通。否则可能不堪设想。
     
发表于 2012-6-10 22:46:04 | 显示全部楼层
一台发电机没多大,看看样本贼小从室内能走就走,我们刚弄了一个做在绿化带里挖下去,室内还是留吊装钩,方面拉起来平移,具体移动还真不知道人民群众是怎么搞进去的。。。
     
发表于 2012-6-10 23:13:28 | 显示全部楼层
询问哈:发电机能不能大件拆卸现场组装。。。。。
     
发表于 2012-6-10 23:30:08 | 显示全部楼层
     
发表于 2012-6-11 15:53:24 | 显示全部楼层
发电机房的问题,还有变配电房的位置、大小的的设计,
运输通道、消防通道的设计,常不被人重视,有时弄的
很头疼!
发表于 2012-6-11 20:26:03 | 显示全部楼层
大鼻山不亏是深圳正高级专家,最合理的解决的方案已经告诉你了,你就照大鼻山的意见给土建提要求吧,如果建筑不睬你,我再给你出个旁门左道的办法,基础刚刚挖好的时候,就把发电机放进去,用钢板焊一个大壳子把发电机罩起来,保护发电机不被污染和砸坏,等到建筑建好要开始安装设备的时候,再把发电机钢板外罩割开拆掉,再开始安装发电机
     
发表于 2012-6-11 23:22:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2012-6-11 23:24 编辑

回复 13# lingyan


嘿嘿,此法有点遗憾,大多数招标订货也没那么早,放进去如果要更换发电机或者拉出去检修呢?不过多数属于现场调试修理。。。哈哈
     
发表于 2012-6-12 08:36:32 | 显示全部楼层
还是要设计周到、全面一点,免得进退维谷......
更不要只顾多修建筑,多赚钱,而不顾其它的必要的附属设施!