账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10630|回复: 3

[问题探讨] 在高层主楼防雷保护范围内的低层裙楼要做避雷带吗?

[复制链接]
     
发表于 2012-6-8 09:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如果主楼很高做的避雷带按滚球半径保护得到低层的裙楼,那裙楼还要做避雷带吗,看到很多实际的工程都是做的,为什么?
另外,类似情况的阳台要做避雷带吗?
     
发表于 2012-6-8 09:26:19 | 显示全部楼层
当然不用。可用滚球法确定
     
发表于 2012-6-8 11:58:02 | 显示全部楼层


根据楼主的叙述,建筑物裙楼防雷具备的条件如下:
1、主楼很高且屋面已布设接闪装置。
2、裙楼处于《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010附录D所要求的滚球法确定接闪器的保护范围内。

裙楼无需再布设接闪装置,其实,楼主已对该问题自问自答了。至于“很多实际工程都做”,只能说:存在的也未必就是合理的、合乎规范要求的
     
发表于 2012-6-8 13:07:34 | 显示全部楼层
4.5.2条有暗示。

能被保护到、免受直击雷的地方不必
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则