账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12334|回复: 11

[求助] 室外景观照明可以采用TN-S系统吗?

[复制链接]
发表于 2012-5-23 12:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
室外景观照明可以采用TN-S系统吗?景观灯做TT系统似乎不太可行,那么还是做一个大的TT系统(区别于路灯)呢?,把所有一个回路的景观灯的外壳用一根扁钢连起来?
     
发表于 2012-5-23 13:22:53 | 显示全部楼层
我也有类似的疑问,民规以20米为界,把室外灯化为了两套系统。比如室外一个配电箱给所有的室外灯供电,是不是需要把20米范围内的灯连成一回路,20米以外的灯连成一回路?再比如20米以外的灯是少量的,能否就近和20米以内的灯连成一路呢?
发表于 2012-5-23 13:47:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 wgviing 于 2012-5-23 14:11 编辑

对于整个供电系统本身 就采用TN-S的系统,应采用TN-S。TN-S与TT系统不建议混用。TT系统故障容易给TN系统带来安全隐患。如要混用,TT系统要用RCD保护或经隔离变压器供电
发表于 2012-5-23 20:54:02 | 显示全部楼层
按GB50054-2011第5.2.11及5.2.12条,似乎只能做TT系统了
     
发表于 2012-5-23 21:33:13 | 显示全部楼层
能采用TT系统的地方,均可采用TN;反之则不一定成立。
     
发表于 2012-5-23 21:43:56 | 显示全部楼层
楼上说法,倒是没错。
     
发表于 2012-5-23 21:45:13 | 显示全部楼层
在某些特定条件下,互有优劣,关键看如何取舍。
     
发表于 2012-5-23 21:52:46 | 显示全部楼层
室外景观照明可以采用TN-S系统吗?
没说过不可以。
1、TT 系统也好,TN-S 系统也罢,没有十全十美的系统,均是有前提条件地实施选用的系统;
2、在具备实施 TT 系统的情况下,优先选用 TT 系统;做不到,则退而求其次,选用 TN-S 系统。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2012-5-23 21:54:04 | 显示全部楼层
注意:
有前提条件地实施选用的系统(无论 TT 系统还是TN-S 系统)。
发表于 2012-5-23 21:58:40 | 显示全部楼层
那对于按GB50054-2011第5.2.11及5.2.12条该如何执行呢?
     
发表于 2012-5-23 22:07:17 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-23 22:11:37 | 显示全部楼层
问题是5.2.11条的Re值根本就没法确定
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则