账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2750|回复: 0

2006年下午第7题

[复制链接]
发表于 2012-5-20 10:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
QQ截图20120520103924.png

依据GB50053-94 表4.2.7
双排背对背布置。柜前操作通道为单车长度+1200,即:800+1200=2000mm
双排面对面布置。柜前操作通道为双车长度+900,即:800*2+900=2500mm

依据GB50060-2008表5.4.4
双列布置。柜前操作通道为双车长度+900,即:800*2+900=2500mm。
(本规划不区分双排面对面和双排背对背)
则本题答案似应选B
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则