账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7395|回复: 7

[问题探讨] 请教 建筑单体进线问题

[复制链接]
发表于 2012-5-17 16:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一栋高层建筑 33层 ,三个单元。
大家是 按照每个单元进线,还是 按照一栋建筑进线啊? 还是需要通过计算来确定啊?求教了。
     
发表于 2012-5-17 17:31:11 | 显示全部楼层
按单元进线方便,室外电缆分支箱
 楼主| 发表于 2012-5-17 18:10:17 | 显示全部楼层
电业和物业都要按单元进线吗?
发表于 2012-5-18 21:55:28 | 显示全部楼层
应该按计算,一般不超过200kW一路。
     
发表于 2012-5-18 22:37:32 | 显示全部楼层
李工最近不忙哈,我根据蛛丝马迹看出来是你了,嘿嘿。。。。
补充哈:可参照江苏新建居住区供配电设施规划设计导则

1.
单根电缆截面的配置

为了满足居民住宅负荷十年自然增长而不更换电缆的要求,单根电缆截面按以下要求配置:

(1)在上述计算供电容量的基础上×1.5,作为选择电缆截面的供电容量;

(2)由以上供电容量计算出电流值,再根据电流值选择电缆截面。

2.
配电室每回低压出线,一般按400A选择,留有十年负荷自然增长裕度,除以1.5按267A控制。低压出线电缆截面选用如下:

(1) 160千伏安<单根电缆供电容量≤175千伏安时,配置铜芯4×240mm2;

(2) 单根电缆供电容量≤160千伏安时,配置铜芯4×150mm2。

3.
配电室低压出线,如400A不能满足要求时,也可按630A或1000A选择,低压出线电缆截面选用办法同上。

4.
电缆分接箱分接表箱的单根电缆,应控制其供电容量不大于100千伏安。单回电缆截面选用如下:

(1)75千伏安<单根电缆供电容量≤100千伏安时,配置铝芯4×95mm2

(2)单根电缆供电容量≤75千伏安时,配置铝芯4×50mm2

。。。。。。。。。。。。。。

常规一路卡在400A,注意留余量

发表于 2012-5-19 12:34:35 | 显示全部楼层
最近甚忙,以至发言较少。
尽量争取多发言吧。
     
发表于 2012-5-19 14:58:12 | 显示全部楼层
回复 5# 老康阁楼


    你不觉得江苏出的这个···很浪费啊!!!
实际上,大家都没按照1.5倍算····
     
发表于 2012-5-19 15:52:48 | 显示全部楼层
回复 7# 维摩诘 嘿嘿,不晓得兄弟能不能对江苏20年内住宅地块用电量做一个统计,增加了多少,10年前的或者20年前住宅和如今的住宅用电有多大区别,即使这个1.5是可行的,但江苏这个也肯定不适合各地区,我国每个地区每个城市发展的脉络后劲等等区别很大,相应生活水平用电区别也颇有差异;再则1.5可行不可行我个人没有话语权,一套房子的产权是多少年。
补充哈:常规一路卡在400A,注意留余量,多少自己把握。呵呵
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则