账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 21309|回复: 8

[求助] 高层住宅电井里的照明应归属公共照明还是应急照明?

[复制链接]
发表于 2012-5-16 18:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题.高层住宅电井里的照明应归属公共照明还是应急照明?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2012-5-17 09:06:38 | 显示全部楼层
《民用建筑设计通则》GB50352-2005第8.3.5 竖井智能化竖井内宜预留电源插座,应设置应急照明灯,控制开关宜安装在竖井外。
发表于 2012-5-17 09:56:24 | 显示全部楼层
肯定是应急照明的
发表于 2012-5-17 10:19:43 | 显示全部楼层
补充一下 水暖井照明怎么确定
     
发表于 2012-5-17 10:31:43 | 显示全部楼层
水暖井不照明,省的自找麻烦
发表于 2012-5-17 10:47:02 | 显示全部楼层
楼上意见之前听到过 可否把水暖井照明等级提高按备用照明处理  我们总工这个意见
     
发表于 2012-5-17 11:23:18 | 显示全部楼层
电井肯定属于应急照明;水井属于普通照明,但是为了方便提高等级也可以(在审图的别较真的情况下)
     
发表于 2012-5-17 14:22:56 | 显示全部楼层
《通则》8.3.5 电气竖井、智能化系统竖井应符合下列要求:3 电气竖井、智能化系统竖井内宜预留电源插座,应设应急照明灯,控制开关宜安装在竖井外;条文解释:考虑竖井内设备、管线较多及维修人员的方便,要求竖井内安装照明及电源插座。
如果从条文解释来看,此处的应急照明似乎不是消防应急照明的概念,不知道编者是怎么考虑的。
     
发表于 2012-5-17 15:09:10 | 显示全部楼层
井道照明建议配置备用电源
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则