账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 32445|回复: 67

[问题探讨] 路灯英雄擂台

  [复制链接]
发表于 2012-5-15 21:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-5-15 21:16:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-5-15 21:17:56 | 显示全部楼层
楼主可别这样,这是我拿来娱乐大家的,放松而已,不过是大学生的一道考题。打擂台起分争,就不是我的本意了。
     
发表于 2012-5-15 21:28:25 | 显示全部楼层
不敢做英雄,当一回狗熊试试。

第1种可能:
I单相回路将L线、N线接反掉了且采用了单极开关。
虽然“检修时回路I电源开关一直有效断开”,但实际断的却是N线——检修人员没有用电笔测试就去接触L线,导致电击事故发生。

调查、解决方案:
检查L线和N线,并严格按GB色标满足线路敷设要求,杜绝事故隐患。
     
发表于 2012-5-15 21:35:02 | 显示全部楼层
第2种可能:
I单相回路将PE线接进开关且采用了单极开关(N线当作了PE线用)。
虽然“检修时回路I电源开关一直有效断开”,但实际断的却是PE线——检修人员没有用电笔测试就去接触L线,导致电击事故发生。


调查、解决方案:
与第1种类同。
     
发表于 2012-5-15 21:40:31 | 显示全部楼层
第3种可能:
TN-S系统发生相线接大地故障,接地故障电流过小无法使开关或熔断器无法动作,导致变压器中性点电位抬升超过人身安全电压限值,且现场防范间接接触防护措施并没有到位,导致电击事故发生。

调查、解决方案:
采用RCD检测仪,排查故障线路,消除故障点。
     
发表于 2012-5-15 21:41:48 | 显示全部楼层
运行的四个回路之一可能末端某处发生了单相接地,但配电断路器未设置剩余电流保护,过电流保护的灵敏度不够,未能及时切断电源(或为单相短路且灵敏度不够,未能在规定时间内切断电源),导致中性点电位升高,引起电击。可依次断开其它回路,看现象是否仍存在。

评分

参与人数 1E币 +12 收起 理由
秋石 + 12 老诚,多学学

查看全部评分

     
发表于 2012-5-15 21:45:22 | 显示全部楼层
第4种可能:
TN-S系统发生高压接大地故障,见本人和阿斯拙作。

调查、解决方案:
分析高、低压接地系统和接地电阻、分地和共地……确认此时是否发生高压接地故障导致低压侧出线故障电压的可能性,排除低压故障的各种可能性,然后综合处理。
     
发表于 2012-5-15 21:46:23 | 显示全部楼层
未完待续……
     
发表于 2012-5-15 21:50:08 | 显示全部楼层
到底有几种可能性啊,我怎么已经说到第4种了。
老诚你的题目假定条件是否没写全啊?真糟糕!{:dizzy:}
     
发表于 2012-5-15 21:55:13 | 显示全部楼层
回复 7# 小菜

小菜 说的有道理,不过故障不一定仅限于这几个回路,其他回路发生故障,亦然。

问老诚:是不是还有其他的可能性?

老诚说:还有。

我们继续考虑,可好?
     
发表于 2012-5-15 21:58:13 | 显示全部楼层
老诚的题目说共配出五个回路,那么没有第六个
 楼主| 发表于 2012-5-15 21:58:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-5-15 22:00:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-5-15 22:01:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则