账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10136|回复: 2

[问题探讨] 2011住宅建筑电气设计规范 7.2.1 怎么理解?

[复制链接]
发表于 2012-5-11 20:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 hahaoohehe 于 2012-5-12 11:27 编辑

JGJ 242-2011 住宅建筑电气设计规范7.2.1 住宅建筑套内配电线路布线可采用金属导管或塑料导管。暗敷的金属导管壁厚不应小于1.5mm,暗敷的塑料导管管壁厚度不应小于2.0mm。

条文说明:
条文里规定塑料导管壁厚不应小于2.0mm是因为聚氯乙烯硬质电线管PC20及以上的管材壁厚大于或等于2.1mm,聚氯乙烯半硬质电线管FPC壁厚均大于或等于2.0mm。

08民规:
8. 6.2 暗敷于墙内或混凝土内的刚性塑料导管,应选用中型及以上管材

条文说明:
8.6.2 刚性塑料导管暗敷于墙体或混凝土内,在安装过程中将受到不同程度的外力作用,需要足够的抗压及抗冲击能力。IEC 614标准将塑料导管按其抗压、抗冲击及弯曲等性能分为重型、中型及轻型三种类型。暗敷线路应选用中型以上的导管是根据国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的规定。

JGJ 242-2011 住宅建筑电气设计规范
30000.jpg

高层住宅中,明敷设的电缆要使用低烟、低毒阻燃类的。消防的要使用阻燃耐火的。应急照明要使用低烟无卤阻燃的。


1个住宅,户内设计的是PC管子,施工的问是不是PVC?如果不是,可以用PVC重型管子不?好像PC价格很贵。

问题:
1. 按照08民规,住宅户内好像可以用PVC重型管子?

2.住宅建筑电气设计规范 条文说明里面的聚氯乙烯硬质电线管PC20和聚氯乙烯半硬质电线管FPC,是不是说法有问题?
PVC:是聚氯乙烯材料的简称。 P C(聚碳酸酯)树脂是一种性能优良的热塑性工程塑料。
所以住宅建筑电气设计规范里面说的聚氯乙烯硬质电线管PC20是PVC管子还是PC管子?
感觉规范说的是PC和FPC,但说的是聚氯乙烯,好像是说PVC,所以不知道说的是哪个?
《工业与民用配电手册》第三版508页中,PC为硬塑料管。

这个PC到底指的什么?

3.如果可以使用PVC管子,PVC燃烧会产生毒气(聚氯乙烯的最大特点是阻燃,因此被广泛用于防火应用。但是聚氯乙烯在燃烧过程中会释放出氯化氢和其他有毒气体),是不是不太好(但好像很多住宅都在用PVC管子),不知道规范是怎么说的?

低压配电设计规范GB 50054-95 第5.2.12条 布线用塑料管(硬塑料管、半硬塑料管、可挠管)、塑料线槽,应采用难燃型材料,其氧指数应在27以上

低压配电设计规范GB 50054-2011 没有氧指数这条了。

4.住宅户内暗敷设的电线,可以用BV线了? 其它暗敷设的电缆可以用YJV了?(聚氯乙烯的也可以使用了?) 暗敷设的时候,聚氯乙烯的电线和电缆可以使用的话,那聚氯乙烯的管子(PVC)可以使用么?  因为暗敷设是在不燃烧体内,所以用 聚氯乙烯也没事吧?
发表于 2012-5-15 21:07:35 | 显示全部楼层
作为一名电气设计人员,看多了规范反而更纠结。
     
发表于 2012-5-15 21:15:59 | 显示全部楼层
作为一名电气设计人员,看多了规范反而更纠结。有同感
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则