账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9387|回复: 5

[求助] 单回路五芯电缆进线TN-S系统,总开关几极?

[复制链接]
     
发表于 2012-5-6 18:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
某建筑,电源进线是单回路,以低压五芯电缆引入,采用TN-S接地形式,PE进线重复接地。
请问总配电箱内总开关选几极的?

附:低压配电设计规范:4.5.6条。。。。。。在TN系统中,当能可靠地保持N为地电位时,N线可不需断开
     
发表于 2012-5-6 21:49:15 | 显示全部楼层
回复 1# TNS

总开关选用3+N极直通带剩余电流脱扣器型断路器。
     
 楼主| 发表于 2012-5-6 22:43:13 | 显示全部楼层
总开关不带漏电保护啊
     
发表于 2012-5-6 23:05:20 | 显示全部楼层
回复 3# TNS

对于TN-S系统来说,如果总开关不需带防火漏电,采用3极断路器。
IEC及国家规范中均要求有总等电位联结措施。
这使得由中性线导入的对地危险电压经过总等电位联结措施传导至与
其连通的金属结构、管道、PE线上,维修人员触及中性线时因不存在
电位差,不会发生电击事故,也不会发生打击产生电火花而引发爆炸
和火灾。
     
 楼主| 发表于 2012-5-6 23:52:17 | 显示全部楼层
     
 楼主| 发表于 2012-5-7 00:00:12 | 显示全部楼层
其实,我还是觉得,五芯电缆进线到本建筑(称A建筑),采用TN-S系统时,当配出五芯电缆的建筑(称B建筑)上级发生LN单相故障未切除的时候,N线上产生故障电压Uf,将会随配出的五芯电缆N线蔓延到A建筑N导体(讨论在A建筑总开关断开检修时),与文章中的TT系统有类似之处,都存在N与PE之间有由于故障电压而产生的电位差
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则