[问题探讨] 相同导体截面的BV线 和 YJV电缆,载流量有什么差别?

[复制链接]
发表于 2012-5-6 17:30:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 urpig 于 2012-5-17 08:13 编辑

配电设计手册的数据只是略有差别
BV线.png YJV.png
是因为YJV散热不好吗
造成差别的原因?
 楼主| 发表于 2012-5-15 18:20:38 | 显示全部楼层
怎么没人回复啊。
     
发表于 2012-5-15 18:38:00 | 显示全部楼层
我觉得你说的不对啊,YJV的载流量比BV的大啊
发表于 2012-5-15 19:01:46 | 显示全部楼层
楼主说反了吧,YJV的载流量明显要更大.应该是绝缘更好吧,还有里面的填充物.
发表于 2012-5-15 21:02:22 | 显示全部楼层
BV线是指:一般用途单芯硬导体无护套电力电缆。
YJV线是指:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
BV线就是家里常用的导线,里面是一根实心的铜导线。YJV线是多根线搅在一起的。
比如2.5的线,35度明敷时,BV线是17A,YJV线可达24A
     
发表于 2012-5-15 21:17:43 | 显示全部楼层
YJV的载流量明显要更大
发表于 2012-5-16 09:16:24 | 显示全部楼层
哈哈  受教啦!多谢各位大侠!
 楼主| 发表于 2012-5-17 08:21:06 | 显示全部楼层
从手册表格看,同样明敷,载流量没差太多吧。几乎一样的