账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17994|回复: 8

[求助] 消防电缆及非消防电缆竖井敷设要求,及变电所上出线桥架要求

[复制链接]
     
发表于 2012-5-2 12:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1:一般电缆及消防设备电缆沿电缆桥架在电气竖井内敷设时采用开敞式桥架,当在竖井外敷设时,敷设有消防设备配电电缆的电缆桥架采用具有防火措施(涂防火涂料)的槽式桥架,且两路电源电缆之间应采用隔板隔开;消防设备供电电缆与非消防设备供电电缆也用防火隔板分开。
     这句话有没问题?消防设备电缆在竖井内采用梯架,是为了好固定和散热,规范中所说的明敷采用金属管或金属线槽外加防火涂料是否不适合电井?采用绝缘护套,电缆为难燃材料,难燃材料是什么?矿物电缆?
2:变电所上出线桥架是否算明敷设且非电缆竖井条件,如大范围转移桥架呢(变电所竖向出线桥架从上出引出至室外)情况
     
 楼主| 发表于 2012-5-2 14:51:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2012-5-2 14:52 编辑

这种情况如何处理:变压器在一层,低压柜在二层。这仅是一个设备楼。供室外项目用电及本楼,那这个竖向1200X600的电缆走道,即不算电缆竖井,又不算电缆沟。电缆竖井可以不做防火措施,是不是变电所也不考虑着火情况?
00.jpg
001.jpg
     
发表于 2012-5-2 16:55:32 | 显示全部楼层
11.1.6 消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
1 暗敷时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm。明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属管或封闭式金属线槽,并应采取防火保护措施;
2 当采用阻燃或耐火电缆时,敷设在电缆井、电缆沟内可不采取防火保护措施;
3 当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷;
4 宜与其它配电线路分开敷设;当敷设在同一井沟内时,宜分别布置在井沟的两侧。
     
发表于 2012-5-2 16:56:11 | 显示全部楼层
9.1.4 消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
9.1.4.1 暗敷设时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm;明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽;
9.1.4.2 当采用阻燃或耐火电缆时,敷设在电缆井、电缆沟内可不采取防火保护措施;
9.1.4.3 当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接敷设;
9.1.4.4 宜与其它配电线路分开敷设;当敷设在同一井沟内时,宜分别布置在井沟的两侧。
     
发表于 2012-5-2 17:13:14 | 显示全部楼层
那句话没问题,按照规范来说最好设置4道桥架,消防与非消防各2道,主备分开。按照规范意思,加防火隔板也可实现,可以改为2道。但现实最多的就是一道,把主备分开即可,尽管不满足要求,但是我看到的很多都是这么做的。

电缆井,电缆沟,配电室,我认为都是电气专用房间,我认为可以采用梯架
     
 楼主| 发表于 2012-5-2 17:59:35 | 显示全部楼层
两层变电所这个大的出线通道要分开真够难的,即使分开了,也就是加个防火隔板,不可能做密闭外加防火涂料,不做密闭只加防火隔板能防火么,这就是掩耳盗铃么,防火隔板在敞开桥架内之间能起到防火作用?
   嘿版,电气专用房间可以做梯架的条文在什么地方,指点下。。。。。
8. 12.7 竖井内高压、低压和应急电源的电气线路之间应保持不小于0.3m的距离或采取隔离措施,并且高压线路应设有明显标志。
  民规这条竖井内隔离措施指的是什么?
     
发表于 2012-5-2 18:01:20 | 显示全部楼层
应急电源——

防火规范目前不提“应急电源”,“备用电源”即可。{:dizzy:}
     
 楼主| 发表于 2012-5-2 18:42:42 | 显示全部楼层
惭愧,警惕过头了规范没仔细阅读记得也不牢,一直以为电缆井也是消防严格分开刷防火涂料的。
变电所也不用搞这么严格,散热太差,变电所着火宣布玩玩,不用考虑着火,电缆本身如果是阻燃或者耐火的,变电所就当一个大的配电竖井考虑
发表于 2013-6-29 08:54:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则