[问题探讨] 接闪带的保护范围怎么计算?(与避雷针的计算公式一样么)

[复制链接]
发表于 2012-4-29 17:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1个建筑物高20米,接闪带支架高0.15米,室外空调板到女儿墙顶部为0.6米,空调板宽1.5米。

按照避雷针的计算公式,则h=20+0.15=20.15米。hr=60米。hx=20-0.6=19.4米。 rx(空调板高度处的保护半径)=0.68<1.5,所以空调板正上方的接闪带不能保护这个空调板?

20000.jpg

屋面上面明敷或暗敷的接闪带的保护范围是这样计算么?与避雷针的计算公式一样么?(把接闪带看成是许多的避雷针)
发表于 2012-5-1 10:34:58 | 显示全部楼层
我也遇到类似问题,半路出家的,不懂这些,希望前辈们麻烦来给指点下。
发表于 2012-5-1 10:56:33 | 显示全部楼层
对屋顶的防护可用滚球法或网格尺寸法,对竖向空间的防护应用滚球法。与避雷针保护范围肯定不一样。避雷针保护范围是一个弧面圆锥体,避雷带保护范围除两端外,是一个弧面长廊。
     
发表于 2012-5-1 11:44:50 | 显示全部楼层
hahaoohehe 的“把接闪带看成是许多的避雷针”= dmd888 的“避雷针保护范围是一个弧面圆锥体,避雷带保护范围除两端外,是一个弧面长廊”。
发表于 2012-5-1 16:29:25 | 显示全部楼层
可以按接闪线的保护范围来看,其实你从侧面看它为一个点的话,跟接闪杆的弄法也差不多,碰不到就行了呗
发表于 2012-5-1 17:03:08 | 显示全部楼层
可以按接闪线的保护范围来看,其实你从侧面看它为一个点的话,跟接闪杆的弄法也差不多,碰不到就行了呗
     
发表于 2016-4-22 13:08:50 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2012-5-1 11:44
hahaoohehe 的“把接闪带看成是许多的避雷针”= dmd888 的“避雷针保护范围是一个弧面圆锥体,避雷带保护范 ...

请教尺总,96米高的楼,计算女儿墙压顶上避雷带保护范围时,楼高超过滚球半径60m,基准面是选大屋面吗?
     
发表于 2016-4-22 13:12:52 | 显示全部楼层
不知所云。

画图说明。
     
发表于 2016-4-22 13:23:36 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-4-22 13:12
不知所云。

画图说明。

就是说滚球法上的地面,对算女儿墙上避雷保护范围时是不是就是大屋面
     
发表于 2016-4-22 13:30:14 | 显示全部楼层
看不懂你在说啥。
有请北方郎看诊。
     
发表于 2016-4-22 13:36:17 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-4-22 13:30
看不懂你在说啥。
有请北方郎看诊。

问题同此贴http://www.jzdq.net.cn/club/foru ... hread&tid=25491
     
发表于 2016-4-22 13:44:38 | 显示全部楼层
网格避雷方式除外,则可看大鼻山的回答——

大鼻山 发表于 2013-2-6 12:35
让球(半径为45米或60米)在任意空间滚动。凡是该球可触及部位,就意味着乃直接雷击部分,都需防雷;而球体未触及部分,则无需防雷。