账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8553|回复: 6

[问题探讨] 灵敏度校验的疑惑

[复制链接]
发表于 2012-4-23 09:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教: 灵敏度校验的疑惑之一

   接地故障的短路电流最小,灵敏度是最低的,因而将其作校验。
   有较大三次谐波的TN-C-S系统的相线与PEN在末端短路,中性点会发生漂移,这时另外2相也将参与其中。请教:
   这时故障相,短路电流如何计算?其结果与按TN-S计算接地故障的电流相比,是变大?还是变小?还是相等?
 楼主| 发表于 2012-4-23 09:02:11 | 显示全部楼层
请教: 灵敏度校验的疑惑之二

   采用了限流断路器后,降低了短路电流。对灵敏度校验有无影响?灵敏度是提高了?降低了?还是不变?
发表于 2012-4-23 12:20:03 | 显示全部楼层
限流断路器应该是提高了灵敏度 我想 因为系统的预期最小短路电流不会减小
 楼主| 发表于 2012-4-23 16:52:15 | 显示全部楼层
回复3楼:

    从ABB资料中可看到,在大短路电流时限流倍数大。小短路电流时限流倍数小,但电流还是减小了,不容易脱扣,灵敏度降低了。
发表于 2012-4-24 13:32:52 | 显示全部楼层
一直以为限流的原理是提高分断速度即在预期大电流到来前断开电路 所以我认为灵敏度是提高的 因为不改变线路固有短路电流值大小  
入门者所说与我理解有别 似乎限流断路器有点像电抗器 是可以抑制线路短路电流的
不清楚 希望对低压电器有研究的大师说说
     
发表于 2012-4-24 19:23:58 | 显示全部楼层
“限流”,并不是把短路电流给限小了,是在开断短路电流的瞬间所开断的短路电流的大小——那么,既然都动作(开断)了,怎么能说短路电流灵敏度不够呢?!
所以限流指断路器的一种性能,指的是分断能力,是针对断路器本身而言,对系统短路电流的“发生(或者叫预期)”无任何影响,所以与短路时的灵敏度校验毫无关系。
 楼主| 发表于 2012-4-24 20:34:39 | 显示全部楼层
回复5,6楼:

    如果考虑有上、下级关系时,当上下级只有局部选择性时,上级断路器有限流功能,而下级无限流功能时。是否有一种可能,上级的限流作用,使通过下级的电流减小,而达不到最大约定脱扣电流。而上级断路器限流采用方法的多样性,可能上级也不动作,从而可说灵敏度降低了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则