账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10917|回复: 7

[问题探讨] 排烟系统中,屋顶排烟风机口处装设的排烟阀,还需要装消防模块吗?

[复制链接]
发表于 2012-4-10 18:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
排烟系统中屋顶排烟风机口处装设的排烟阀,还需要装消防模块吗?屋顶靠近风机口处的208度阀与建筑内防烟分割处装设的208°阀一至不?
本人认为屋顶风机风口处装设的排烟阀应只是机械联锁至排烟风机控制回路,不应该再装设消防模块,因为北方的环境局限,消防模块不适合室外装设。
不知道对否?供大家讨论一下。
     
发表于 2012-4-10 22:08:08 | 显示全部楼层
1、208度——280度;
2、分割——分隔。
     
发表于 2012-4-10 22:17:21 | 显示全部楼层
回复 1# 小黑

1、规范未作强制要求,可以不再装设消防模块;
2、装有装的好处,便于监管。可以选择将消防模块设置在室内。
     
发表于 2012-4-10 22:18:53 | 显示全部楼层
3、一至——一致。
     
发表于 2012-4-10 22:19:55 | 显示全部楼层
4、屋顶排烟风机口处——屋顶排烟风机入口处。
     
发表于 2012-4-10 22:28:04 | 显示全部楼层



为何是不应该?
允许不再装设”与“不应该再装设”是两回事。

装设消防模块也带来一定的好处:及时发现、尽快修复。
万一屋顶排烟风机入口处装设的280°排烟防火阀因故损坏“关闭”(此故障概率极低,但从理论上分析,应该存在此可能),不能及时发现、修复,发生火灾时此排烟风机便不能投运,导致排烟系统不能正常工作,将会带来不可设想的后果。
     
发表于 2012-4-10 22:45:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-4-11 08:46 编辑

1、屋顶排烟风机入口处装设的280°排烟防火阀——通常情况采用“常开”型,规范未强制要求设消防联动模块,但个人意见:建议设置消防输入模块,供参考。

2、屋顶排烟风机入口处装设的280°排烟防火阀——特殊情况采用“常闭”型:平时关闭,火灾打开;烟气温度超过280°,此排烟防火阀关闭,联锁关闭对应的排烟风机。必设消防联动模块:既有控制;也有反馈。
 楼主| 发表于 2012-4-11 16:15:20 | 显示全部楼层
谢谢,学习了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则