账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7314|回复: 5

[规范条文] 如何执行《住宅建筑电气设计规范》9.2.3条

[复制链接]
     
发表于 2012-3-27 11:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如何执行《住宅建筑电气设计规范》9.2.3条

《住宅建筑电气设计规范》JGJ242—2011, 自2012年4月1月起实施。
9.2.3 住宅建筑的门厅、前室、公共走道、楼梯间等应设人工照明及节能控制。当应急照明采用节能自熄开关控制时,在应急情况下,设有火灾自动报警系统的应急照明应自动点亮;无火灾自动报警系统的应急照明可集中点亮。

注意:组团中大量单元式高层住宅单体内是没有值班室的。小区内只有总的安保值班室。18层住宅设计时在公共疏散走廊、楼梯间、电梯前室均设有火灾自动报警系统,这时应急照明可以实现消防控制室远程强启功能。但是11层,12层住宅没有火灾自动报警系统,也没有值班室这时应急照明如何满足9.2.3 条文解释:应急状态下,无火灾自动报警系统的应急照明集中点亮可采用手动控制,控制装置宜安装在有人值班室里。
11层,12层住宅实际设计中也不要求强启,楼梯间、前室普通照明用感应灯,应急照明用自带蓄电池型应急灯。需注意的问题是:起火时,人员疏散,楼梯间只有感应灯在工作,因为这时电源没切断,应急灯是不亮的。这样设计是否违反《住宅建筑电气设计规范》9.2.3条?
     
发表于 2012-3-27 13:32:41 | 显示全部楼层
住宅设计,遵循各地的地方标准即可。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 就怕审图的不认。:(

查看全部评分

发表于 2012-3-27 21:38:37 | 显示全部楼层
“可”也意味着可做可不做

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 稳、准、狠。

查看全部评分

发表于 2012-3-27 22:09:05 | 显示全部楼层
可参考北京市09BD系列图集火灾自动报警分册内有无报警系统的情况下的应急照明强起的方案和原理图
     
发表于 2012-3-27 22:36:00 | 显示全部楼层
北京市09BD系列图集火灾自动报警分册内有无报警系统的情况下的应急照明强起的方案和原理图
是咋画的 能发个图片看看吗?
     
 楼主| 发表于 2012-3-30 08:13:39 | 显示全部楼层
北京市09BD系列图集火灾自动报警分册内有无报警系统的情况下的应急照明强起的方案和原理图
是咋画的 能发个图片看看吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则