账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8318|回复: 11

[规范条文] 蛋疼的规范

[复制链接]
发表于 2012-3-21 15:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 新手入门 于 2012-3-21 17:02 编辑

GB50052-95
第4.0.12条 设计低压配电系统时宜采取下列措施,降低三相低压配电系统的不对称度。
一、220V或380V单相用电设备接入220V/380V三相系统时,宜使三相平衡。
二、由地区公共低压电网供电的220V照明负荷,线路电流小于或等于30A时,可采用220V单相供电;大于30A时,宜以220V/380V三相四线制供电。

JGJ16-2008
3.4.9 为降低三相低压配电系统的不对称度,设计低压配电系统时宜采取下列措施:
l 220V或380V单相用电设备接入220/380V三相系统时,宜使三相负荷平衡;
2 由地区公共低压电网供电的220V照明负荷,线路电流小于或等于40A时,宜采用220V单相供电;大于40A时,宜采用220/380V三相供电。

目前正学习,以后逐步补充

不知道这群家伙是干什么吃的,你编制JGJ16连52都没有读过?

评分

参与人数 1E币 +12 收起 理由
gdx8785 + 12 08年看09年的书?

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-3-21 15:41:19 | 显示全部楼层
哦 搞错了  09的改成60A了
应该不算冲突了
发表于 2012-3-21 15:54:01 | 显示全部楼层
还是冲突的,应当这样问一问:
不知道这群家伙是干什么吃的,你编制52连JGJ16都没有读过?

两部规范都是瞎编,到再修订,可能会改成不大于100A呢。
     
发表于 2012-3-21 19:15:18 | 显示全部楼层
5.0.15 设计低压配电系统时,宜采取下列措施,降低三相低压配电系统的不对称度:
1 220V或380V单相用电设备接入220V/380V三相系统时,宜使三相平衡。
2 由地区公共低压电网供电的220V负荷,线路电流小于等于60A时,可采用220V单相供电;大于60A时,宜采用220V/380V三相四线制供电。
——09版
呵呵,08版民规是否还有执行性?
地区公共低压电网供电,主要考虑三相负荷不平衡对低压电网的冲击。
     
发表于 2012-3-22 21:30:15 | 显示全部楼层



   
看你说的这句话,就知道你连GB和JGJ这2个条文的依据都没读过吧?
发表于 2012-3-22 23:22:20 | 显示全部楼层
作为一名新手,要收敛点{:shy:}
发表于 2012-3-23 09:05:33 | 显示全部楼层
回谷香罗兰。
GB50052-95
30A为限。
JGJ16-2008认为需要修订,JGJ16就必须进行理论与实践的探索,定一个极限数据出来。40A还没有暖热屁股。

09就改成60A了。
     
发表于 2012-3-23 09:27:24 | 显示全部楼层
我觉得“雨顺风调”说的很对。从30A,40A,60A。难道没有设定的依据吗?想定多少A就定多少A?全凭编造规范者的个人意愿?这也太不靠谱了。
     
发表于 2012-3-23 10:12:09 | 显示全部楼层
从 GB50052-95 到 GB50052-2009
从 30A到60A
规范编制者还是有说法的,详见条文说明.
     
发表于 2012-3-23 11:33:51 | 显示全部楼层
都是编造规范者自己的理论。我要是编委会的,我也有自己的根据。用“与国际接轨”“中国国情”两大法宝可解释一切条文。
发表于 2012-3-23 13:24:01 | 显示全部楼层
回楼上各位:

   即将实施的JGJ 242-2011 住宅建筑电气设计规范
   第6.2.6条 6层及以下的住宅单元宜采用三相电源供配电,当住宅单元数为3及3的整数倍时,住宅单元可采用单相电源供配电。
   一个单元有12户,每户按32A计,打上0.9需要系数,单元计算电流高达345.6A,这不是几十A的事了。

   而这里的老住宅小区,10户为一单元的,都是单相电供电的,好样没有多大问题。
     
发表于 2012-3-23 13:54:53 | 显示全部楼层
先去熟悉下电力部各年代不同版本的供用电规则在来蛋疼吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则