账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9493|回复: 5

[问题探讨] 低烟无卤电线电缆可否穿PC或PVC管?

[复制链接]
     
发表于 2012-3-19 22:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按规范要求采用低烟无卤电线电缆,PC和PVC燃烧是有烟有卤吧,是不是和规范冲突。
发表于 2012-3-20 04:49:38 | 显示全部楼层
钢性阻燃pvc线管其实就是我们常说的塑钢材质pVC管材,具有抗压、阻燃、耐折弯(韧性好)等特点,行业称之为“冷弯管”,广泛用于家庭或公共场所线路敷设之用!
  
   低烟无卤电线电缆也需要保护。因为它也是和普通塑料电缆一些性能类似。
低烟无卤电线特性:   
  (1) 抗张强度比一般PVC电线大:一般PVC电线抗张强度大于1.05Kgf/mm2,而低烟无卤电线抗张强度大于1.2Kgf/mm2;   (2) 具有良好的耐候性(-30℃~105℃);   (3) 具备良好的柔软度(硬度为80—90);   (4) 具有非移性(因为此产品配方中不用添加可塑剂,故不会有移形性);   (5) 燃烧时不会产生有毒黑烟(会产生少量白色烟雾);   (6) 具有较高的体积电阻率:PVC电线一般为1012~1015Ω/cm3,低烟无卤电线大于1016Ω/cm3;   (7) 具有良好的耐高压特性:PVC电线一般耐10KV以上,而低烟无卤电线高达15KV以上;   (8) 具有良好的弹性和粘性。   3. 低烟无卤线材配方添加材料:   (1) 选用线型PE及弹性PE为主要树脂,阻燃材料选用三种含结晶水的金属氧化物:分别为在200℃、300℃、300℃以上失去结晶水。
     
 楼主| 发表于 2012-3-20 12:42:20 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,可是答案不是很明确。。。。
     
发表于 2012-3-21 22:42:34 | 显示全部楼层
关于民规
3)对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线。
是否规定太过笼统,防火不仅从电缆电线本身考虑,还需将敷设方式与电线电缆本身绝缘特质相结合,而且阻燃电缆还有有分级的情况。
     
发表于 2012-3-21 23:25:46 | 显示全部楼层
对于分级情况,只能参考上海的规程了。

不建议穿PC管子
发表于 2012-3-22 21:09:03 | 显示全部楼层
赞同楼上观点
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则