回复 1# jychen1
jychen1 当心别上老诚的当。
塑壳断路器用于电缆的热稳定校验:
1、其持续时间 t 若小于0.1s时(短路瞬动脱扣时间一般为20ms),用公式S≥(I根号t)/K就不对了,只能用公式K2S2>I2t(此处I2t是允通能量,不是算出来的,是厂家通过试验提供);
2、其持续时间 t 若不小于0.1s时(CM1E为例:短路短延时脱扣有0.06s、0.1s、0.2s、0.3s四档),用公式S≥(I根号t)/K,才对。
看你的具体电气设计了。
至于老诚的“20毫秒,比框架快5毫秒”,能信他么?
那是一句没头没脑的话,没有任何前提条件,又是一句胡话。 |
|