账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6592|回复: 3

[问题探讨] 只有一级负荷,设两路10kV加发电机是否浪费?

[复制链接]
     
发表于 2012-2-14 12:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
见好多设计的图纸只有一级负荷,没有特别重要负荷,而设两路10kV加发电机。变压器都不超过两台1250KVA的,一路10KV承担一台变压器,互为备用。再设发电机作消防及一级负荷的备用电源。问题是,装机容量不大,完全可以设一路10KV加发电机;或者两路10KV取消发电机。他们是出于什么原因这样设置呢,设置发电机,是怕市电经常停电吗?请大家解惑。
     
发表于 2012-2-14 12:37:28 | 显示全部楼层
肯定浪费。
     
发表于 2012-2-14 13:47:39 | 显示全部楼层
保证两路10KV是独立电源,没必要设置发电机
     
发表于 2012-2-14 21:16:01 | 显示全部楼层
回复 1# xuxizhong


  关键看两路是否可靠,按规范术语就看是不是“双重电源”  
也有要求高的业主,“双重电源”了仍要求加发电机
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则