账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8724|回复: 3

[问题探讨] 请教尺总,TT系统内,分配电箱进线开关3级还是4级?

[复制链接]
     
发表于 2012-2-10 19:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教尺总,TT系统内,分配电箱进线开关3级还是4级?
参考规范民规第7.5.3条4款:TT系统的电源进线开关应采用四级开关;
条文解释:第4款 TT系统的电源进线开关应采用四极开关,以避免电源侧故障时,危险电位沿中性导体引入。
     
发表于 2012-2-10 19:34:09 | 显示全部楼层
1、《民规》第7.5.3条4款:TT系统的电源进线开关应采用四开关;

《民规》第7.5.3条4款出现不该出现的错字——“四开关”不应该写成“四开关”。

2、TT系统的供电用户处:各级配电的进线总开关,应该按《民规》第7.5.3条4款规定采用“四开关”。
     
发表于 2012-2-10 19:38:29 | 显示全部楼层
修改通知单:

楼上的“”写成“”不能说出现“错”字,应该说“错别”字。{:tongue:}
     
 楼主| 发表于 2012-2-10 19:38:56 | 显示全部楼层
谢谢尺总,明白了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则