账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12215|回复: 23

2012年一期林老的答疑看懂了吗?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2012-2-1 08:28:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
恕我直言,我没看懂。
    勘误除外,网络先出来这个东西,我一一对过,很明确。
     
发表于 2012-2-1 10:12:46 | 显示全部楼层
都看到杂志了?
速度真快。
     
 楼主| 发表于 2012-2-1 10:50:24 | 显示全部楼层
到了,一天翻完了。
     
发表于 2012-2-1 10:59:54 | 显示全部楼层
证明没看点。
     
发表于 2012-2-1 11:09:59 | 显示全部楼层
为什么要答疑?是不是规范当时没说清楚
     
 楼主| 发表于 2012-2-1 13:01:09 | 显示全部楼层
回鼻子:规范条文不清晰。

感觉有的回答答不对题,有的避而不答。
所以,我的脑子就乱了。
发表于 2012-2-1 15:45:39 | 显示全部楼层
第5个问题疑似看懂了。就是避雷带不能设在女儿墙顶面中间位置,而是至少要设在齐外墙面位置。
        第2个问题晕菜,规范5.3.8说的是专用引下线间可不受间距约束的条件,林老解释为可不设专用引下线的条件。尽管规范是林老编写的,但按技术原则,规范的黑纸白字权威性高于口说有凭的答疑。专用引下线还得设!
        其他几条......哎!
发表于 2012-2-1 15:47:27 | 显示全部楼层
绕糊涂了,是“白纸黑字”。
     
 楼主| 发表于 2012-2-1 16:09:06 | 显示全部楼层
所以,索性灵活些。
国内规范不清楚的地方,不妨按照发达国家标准设计。
发表于 2012-2-1 17:55:30 | 显示全部楼层
新年新气象,龙王换头像
     
发表于 2012-2-2 16:35:39 | 显示全部楼层
新年新风,龙王新车拉风
     
发表于 2012-2-3 12:57:27 | 显示全部楼层
订晚了,漏掉第一期,难道刊登在上面?
     
发表于 2012-2-14 13:41:30 | 显示全部楼层
目前还没到手,但是身边朋友对此反应很大,都说看了这个解释,所有防雷建筑均需要设置专设引下线,难道以前做的工程,在防雷方面,都存在问题?》
     
发表于 2012-2-15 09:44:14 | 显示全部楼层
我也看了这篇文章了,不仅有些问题没有彻底解决还增加了不少新问题。比如我看规范没有一条明确说所有柱子都必须做引下线(当然实际上都是引下线),但是文章说“所有防雷建筑的柱子均需要特别指出是引下线,作图要画出来”
发表于 2012-2-15 11:32:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 学无止境 于 2012-2-15 14:01 编辑

对于防雷引下线,本来想问的问题是:Why do so  可惜变成了:How to do!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则