账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10798|回复: 7

[问题探讨] 上海熔丝盒进线和PML柜电业进线要求

[复制链接]
     
发表于 2012-1-16 23:23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
上海多大容量或者何种类型项目,电业进线要求分别采用熔丝盒和PML柜?
828文件中:
      7、对供电部门低压(AC220/380V)供电的公共建筑项目,当用电装接容量在100kW及以上时,其低压供电进线处的功率因数不应低于0.85。
        对供电部门10kV(6kV)及以上电压供电的公共建筑项目,其供电进线处的功率因数不应低于0.90。
  8、变压器低压侧的电力干线最大工作压降应当不大于2%,分支线路的最大工作压降应当不大于3%。
询问:是不是以100kW来分的,100kW对功率因数有要求。100kW可以做柜子补偿。(此时需要补偿还是不需要补偿暂不讨论)
发表于 2012-1-26 01:55:49 | 显示全部楼层
非常高兴遇到这么好的帖子 谢谢












                               
登录/注册后可看大图

微博 http://www.weibogg.com/ ; 微博营销 http://www.weibogg.com/bbs/
     
发表于 2012-1-26 11:19:12 | 显示全部楼层
进线用熔丝盒?什么样式的 ?
发表于 2012-1-31 09:27:33 | 显示全部楼层
熔丝盒和PML柜都是上海低压规程的提法。我认为不具备配电间的情况采用那个什么熔丝盒,有四种规格。如果有都做了配电间的话,肯定是PML柜,熔断器都装柜子里。一直对熔丝盒存在疑问 那玩意好像就是块木板定墙上外边再加个罩罩 感觉很土怎么还在用。希望上海的达人们指正说法
     
 楼主| 发表于 2012-2-1 21:11:39 | 显示全部楼层
熔丝盒里面没拆过,四种规格?怎么来分的。租的老房子电表上次前端换过熔丝。
熔丝盒.jpg
电表.jpg
发表于 2012-2-2 09:19:37 | 显示全部楼层
我是看上海那本低压规程说的。。。看那规格感觉和熔断器规格的感觉
老实说图纸上一直没体现过这个 因为实际使用时都用PML柜替代了{:lol:}
     
发表于 2012-2-2 19:57:02 | 显示全部楼层
熔丝盒里面没拆过,四种规格?怎么来分的。租的老房子电表上次前端换过熔丝。
老康阁楼 发表于 2012-2-1 21:11

图示熔断器为RC1A,淘汰产品。
     
发表于 2012-2-2 20:07:42 | 显示全部楼层
许多老旧熔丝盒内的RC1A仍在役运行,我想新的不会再用RC1A的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则