账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20850|回复: 17

[求助] 高压电缆常见120mm2是怎么计算出来的

  [复制链接]
发表于 2011-12-28 14:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
难道只是计算热稳定就出来的这个值?哪位大侠给一个计算过程!让中国大部分的电气设计师搞清楚这个东西!!!!!!!
发表于 2011-12-28 15:27:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 chshchy 于 2011-12-28 16:58 编辑

命题恐怕有点不太准确,什么叫常见120?

高压电缆其实和我们低压电缆,在选择依据上其实是大致一样的,无非首先载流量然后热稳定还有抗机械力(电缆我们暂且不谈动稳定),只不过高压回路由于电压较高的原因,电流较小,普通的35截面电缆载流量都有近150A,你算算能带多大变压器了?因此在高压电缆选择实际操作上,往往载流量很容易被满足(当然必须满足),而更多的是从整个10kV配电网高度考虑,比如距离变电站的距离关系到热稳定(特别在1km以内需慎重考虑热稳定),还有电缆太小抗机械力问题,因此往往不小于50,听说苏州地区不小于95,我现在不小于70;还有整个配电网的构成,如果分支又分支太多,压降较大,我们往往希望高压电缆截面大一些,将10kV侧的压降降到最低; 另外还有一个非常重要的原因,一个工程中,高压电缆的数量相比低压电缆实在是太微不足道,如果能多花一点钱将截面弄大,考虑了以上种种因素,可以说是花小钱办大事,何乐不为!

因此,10kV电缆选择是一个综合考虑的问题,载流量仍然重要,只不过已经变得次要罢了。。

以上为“个人观点”,仅供参考。
发表于 2011-12-28 15:55:01 | 显示全部楼层



95mm2是起步价
发表于 2011-12-28 15:59:45 | 显示全部楼层
主要是断路器保护时线路热稳定要求。假想时间按后备保护0.5s计算,短路电流偷懒的话就按城网规划限值16kA计算,YJV电缆热稳定系数143。算一下就有了。
发表于 2011-12-28 16:01:38 | 显示全部楼层
其实用户站在10kV配网末端,变压器馈线处短路电流通常连12kA都不到,所以即使是断路器保护,热稳定最小截面还可以小一些。
发表于 2011-12-28 16:03:12 | 显示全部楼层
如果是负荷开关+熔断器保护,因短路动作时间短,假想时间很小,热稳定所需最小截面会更小。一般70mm2足够了,
发表于 2011-12-28 16:05:46 | 显示全部楼层
对限流型熔断器,短路电流上升期就熔断(即所谓的非电流过零熔断),即短路电流达不到计算值,有观点认为不存在热稳定问题,也有观点不同意,但拿不出短路电流具体数据,因此还是按常规方法校验,结果是比较保守的。
发表于 2011-12-28 17:00:43 | 显示全部楼层
对限流型熔断器,短路电流上升期就熔断(即所谓的非电流过零熔断),即短路电流达不到计算值,有观点认为不 ...
dmd888 发表于 2011-12-28 16:05



    赞同
 楼主| 发表于 2011-12-28 20:57:25 | 显示全部楼层
dmd888 说得不错 能给一个很详细的说法么 具体告知该如何计算 呵呵
发表于 2011-12-28 21:07:33 | 显示全部楼层
不知道在论坛上怎样写公式,就是那个最常见的公式,S大于假想时间平方根乘以短路电流,再除以热稳定系数。
发表于 2011-12-29 15:51:45 | 显示全部楼层



    各地域情况不同吧,还是得具体情况具体分析,95起价还是过于暴发户,难道70及以下的10kV电缆厂家就不用生产了?
     
发表于 2011-12-30 08:23:15 | 显示全部楼层
各位解读不错~
发表于 2011-12-31 13:38:04 | 显示全部楼层
电缆热稳定的计算,还是看变配电所在网里的位置,短路容量(数据不好得到)是决定因素,但根据电网的地理位置可以初步判断。农网和配网的末端,电缆截面完全可以选用小截面的。在城区和距离枢纽变电所较近时,还是选用截面较大好些。
发表于 2011-12-31 20:31:05 | 显示全部楼层
只需要知道此条线路所在的变电站10kv母线最大短路电流,即可知除本段电缆以外的阻抗标幺值了
     
发表于 2012-1-2 19:07:08 | 显示全部楼层
150及以上不用热稳定校验,对10kV而言。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则