账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8459|回复: 4

[求助] 地下车库火灾探测器布置问题,求助。

[复制链接]
发表于 2011-12-27 10:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
地下车库最大的梁格大小为1000x1000 探测器安装在顶板的话,不满足规范的要求距梁边不小于500,那探测器该怎么设置?
设置在梁底,如果可行,有没有规范支持呢?
发表于 2011-12-27 22:31:04 | 显示全部楼层
建议:1采用感温探测器
      2 采用公式  N≥S/(K×A)
                其中S车库面积  。
K 修正系数重点保护建筑取0.7---0.9,
非重点取1。
A探测器保护面积。20平米。保护半径3.6米
N  探测器数量。
3        在车库顶板范围内均匀布置
4        做到保护面积和保护半径均应满足要求。
5        保证距梁>0.5米即可。
     
发表于 2011-12-27 22:48:03 | 显示全部楼层
“地下车库最大的梁格大小为1000x1000”如果你们结构的人不出问题的话,不会出现这种情况的,含钢量还不大大超标啊,密密麻麻的梁
     
发表于 2011-12-28 22:18:01 | 显示全部楼层
车库顶部用模壳   做成的 密肋梁    ,大多多梁格都不到1000X1000
     
发表于 2012-1-6 15:58:59 | 显示全部楼层
模壳结构可以和结构专业商量将空的部位填实,这样车库顶就成了平板了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则