账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9646|回复: 8

[问题探讨] 柴油发电机容量,民规和3版手册的区别?

[复制链接]
发表于 2011-12-16 18:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 hahaoohehe 于 2011-12-16 18:47 编辑

水专业:

建筑设计防火规范GB 50016--2006
8.2 室外消防用水量、消防给水管道和消火栓
8.2.1 城市、居住区的室外消防用水量应按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量确定。同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量不应小于表8.2.1 的规定。
表8.2.1 城市、居住区同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量
人数 N (万人)         同一时间内的火灾次数(次)         一次灭火用水量
(L/s)
N≤1        1         10
1<N≤2.5         1         15
高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版)
7.3.5 同一时间内只考虑一次火灾的高层建筑群,可共用消防水池、消防泵房、高位消防水箱。消防水池、高位消防水箱的容量应按消防用水量最大的一幢高层建筑计算。

--------------------------根据水专业,1万人内的建筑群,只考虑同一时间内一次火灾 ?
2001.jpg

火灾自动报警系统设计规范GB 50116-98
6.3.1.8 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。
条文说明:
为了扑救方便,火灾时切断非消防电源是必要的。但是切断非消防电源时应该控制在一定范围之内。有关部位是指着火的那个防火分区或楼层,一旦着火应切断本防火分区或楼层的非消防电源。切断方式可以人工切断,也可以自动切断,切断顺序应考虑按楼层或防火分区的范围,逐个实施,以减少断电带来的不必要的惊慌。

民用建筑电气设计规范JGJ 16-2008
3.5.4 应急发电机的负荷计算应满足下列要求:
2 当应急发电机为消防用电设备及一级负荷供电时,应将两者计算负荷之和作为选用应急发电机容量的依据;
3 当自备发电机作为第二电源,且尚有第三电源为一级负荷中特别重要负荷供电时,以及当向消防负荷、非消防一级负荷及一级负荷中特别重要负荷供电时,应以三者的计算负荷之和作为选用自备发电机容量的依据。

工业与民用配电设计手册(第三版)
2000.jpg

总结:
1、柴油发电机只为某一单独建筑物服务:
非消防一二级负荷与消防负荷比较,取其大者。这里的消防负荷是整个楼的消防负荷,还是着火时,需要同时启动的消防负荷?

整个楼的消防负荷好计算,而着火时,需要同时启动的消防负荷计算就比较麻烦(按照起火的楼层或防火分区?),越复杂的建筑(单独1个建筑面积很大的)越不好计算。

{
只考虑一个防火分区发生火灾(正如水消防一样),亦即,不认为两个及以上的防火分区同时发生火灾。通常,消防泵作为固定负荷必须计入,而消防电梯、防排烟风机、应急照明等负荷计入多少,则要视其在某防火分区火灾时投入服务的负荷大小而定。显然,确定发电机容量,应以最不利的一个防火分区发生火灾时,同时投入运行的消防负荷为准。

----------------- 这应该是对1个单独的建筑物来说?
}

2、柴油机为多栋建筑物服务:
(1)多栋建筑物 不相连。
民规选择:所有建筑的非消防一二级负荷+消防负荷(最大楼的消防负荷)。

配电设计手册(第三版)选择:所有建筑的非消防一二级负荷与消防负荷(最大楼的消防负荷)比较,取其大者。

消防的和非消防平时负荷分开算 你会发现非消防平时的一二级负荷很大了 比一个最大的楼容量要大的多。

所以,发电机容量就是所有建筑的非消防一二级负荷。

最大楼着火时,其它楼的非消防一二级负荷应该切掉,要不发电机会有过载的可能。但其它楼的非消防一二级负荷切掉与火灾自动报警系统设计规范不符。

这怎么办?
(2)多栋建筑物 通过地下车库相连。
民规选择:所有建筑的非消防一二级负荷+消防负荷(2个最大相连的地下车库防火分区与一个最大楼的消防负荷)。

配电设计手册(第三版)选择:所有建筑的非消防一二级负荷与消防负荷(2个最大相连的地下车库防火分区与一个最大楼的消防负荷)比较,取其大者。

消防的和非消防平时负荷分开算 你会发现非消防平时的一二级负荷很大了 比考虑2个防火区和一个最大的楼容量要大的多。

所以,发电机容量就是所有建筑的非消防一二级负荷。

最大楼着火时,其它楼的非消防一二级负荷应该切掉,要不发电机会有过载的可能。但其它楼的非消防一二级负荷切掉与火灾自动报警系统设计规范不符。

这怎么办?
发表于 2011-12-17 10:37:25 | 显示全部楼层
楼主研究的很深入。
水暖专业有的和电气不太一致

听牛人解答吧
     
发表于 2011-12-17 12:32:59 | 显示全部楼层
一次火灾,呵呵,建筑电气杂志《小区消防用电设备负荷计算原则探讨》,有部分探讨;楼主看看。
听到过的多个防火分区消防负荷计算。
1:多防火分区同时火灾,打系数。(系数多大无从考证)
2:算最大负荷防火分区及相邻防火分区消防负荷计算
3:消防负荷不大时,按组团考虑同时发生
4:算最大负荷防火分区,或者按同时发生火灾考虑,(两个极端)
{:cry:}
     
发表于 2011-12-27 17:15:30 | 显示全部楼层
回复 1# hahaoohehe


    还是手册比较合理,火灾只是几小时和非消一二级备用同时运行的可能性很小
     
发表于 2011-12-27 17:18:18 | 显示全部楼层
把二者相加,在双市电时及一些超豪楼时问题不大,发电机容量毕竟有限,需顾虑的事多
     
发表于 2011-12-27 17:20:26 | 显示全部楼层
发电机中一二级多,若审图太找茬,用小K K掉就得了
     
发表于 2011-12-27 17:25:12 | 显示全部楼层
着火了,该切的负荷还是要切的,管他几级的
     
发表于 2011-12-27 17:28:23 | 显示全部楼层
当然,高级负荷只把其备用的切了就成,火灾了就克服几小时单电源也无妨
     
发表于 2011-12-27 17:31:53 | 显示全部楼层
发电机过载小事,不跳就行
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则