账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11388|回复: 2

[求助] 一般情况下扶梯的功率因数是多少

[复制链接]
     
发表于 2011-12-16 11:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一般情况下扶梯的功率因数是多少
发表于 2011-12-16 11:56:01 | 显示全部楼层
扶梯额定负载时功率因数较高,可达0.8左右,但达不到扶梯电机的标称功率因数,因为电机留有裕量,扶梯额定负载时电机并未达到额定负载。轻载时功率因数低一些。
    若是按电机额定功率求取计算负荷,可以按0.83~0.85取功率因数,这是电机额定负载时的典型功率因数值。轻载时功率因数虽然降低,但有功负荷也低,无功功率不会比满载的时候大。也就是说这样计算,无功功率最大值情况已经被考虑了。
发表于 2011-12-16 12:35:29 | 显示全部楼层
技术措施有的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则