账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4630|回复: 10

[求助] 关于开关柜的几处不解

[复制链接]
发表于 2011-12-8 23:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家好,对于开关柜,有几处不理解,特请教。
a1.JPG
问题一:如上图,请问上图的 “电动机控制回路可逆” 如何理解?

a2.JPG
问题二:对于上图为何型号越大(自上而下),分段能力越小?也不明白cos为何为0.25。  其应用如下: a3.JPG


问题三:请问抽出式结构和插入式结构有何区别?

问题四:  其中的MCC柜有如下文字:  “.....本表适用于水泵类、压缩机类负载。用于风机类、皮带运输类负载时可按放大一级选用。......”
之前也知道风机负载类型为重载,但之前做设计选型时,遇到风机时,也没放大一级。    能详细解释一下吗?

先谢谢啦。
 楼主| 发表于 2011-12-11 11:08:23 | 显示全部楼层
{:24:}  哪位能回答一下吗   谢谢
发表于 2011-12-11 11:19:37 | 显示全部楼层
楼主,你第一、二个问题好像问题本身就有问题,最好核实并明确一下。第二个问题后半部分,指的是开断电流试验时的功率因数为0.25,因为最大开断电流为短路电流,最大短路时通常短路电抗远大于短路电阻,所以功率因数较低,不能与负荷功率因数混淆。
发表于 2011-12-11 11:22:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 dmd888 于 2011-12-11 11:27 编辑

第三个问题估计是抽出式与插接式的区别。抽出式指回路全部配电设备都装在一个抽屉里,可全部插入或抽出,又称抽屉式;插接式指断路器为插接的,可将断路器插入或抽出,但没有抽屉。
发表于 2011-12-11 11:25:49 | 显示全部楼层
第一个问题,是正反转控制电路,通过转换相序控制电机转动方向。你给的图上只有“可选”字样,并无“可逆”。
发表于 2011-12-11 17:30:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-12-11 17:31:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-12-11 17:34:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-12-11 18:44:03 | 显示全部楼层
谢谢各位的回答,谢谢。

关于第一个问题,是我截图截错了,有可选的,也有可逆的。
如下图,可逆的, a5.jpg


之前也认为是星三角的转换,但其星三角如下
a6.jpg

在GCK的资料中也有“可逆”,不知道如何理解。
发表于 2011-12-11 19:22:09 | 显示全部楼层
可逆是电机的正、反转控制,属于运动方向控制,需两只接触器、一根四芯电缆;星-三角属于降压启动控制,通常用三只接触器,需要一根四芯电缆和一根三芯电缆。两者不是一回事。
 楼主| 发表于 2011-12-11 19:56:14 | 显示全部楼层



    好的,谢谢 {:smile:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则