账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11360|回复: 6

[问题探讨] 甲类仓库-防静电措施

  [复制链接]
发表于 2011-11-30 17:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
防暴场合防静电如何实施?请指教。

评分

参与人数 1E币 +12 收起 理由
东海龙王 + 12 特殊行业

查看全部评分

     
发表于 2011-11-30 19:45:05 | 显示全部楼层
GB 12158-2006 防止静电事故通用导则
GB 13348-2009 液体石油产品静电安全规程
GB 50611-2010 电子工程防静电设计规范
SJ-T10533-94电子设备制造防静电技术要求
SJ-T10630-1995电子元器件制造防静电技术要求
QJ 2846-1996 防静电操作系统通用规范
DGTJ08-83-2009 防静电工程技术规程
     
发表于 2011-11-30 19:46:05 | 显示全部楼层
你要的东西在这里都能找到。
 楼主| 发表于 2011-11-30 20:10:15 | 显示全部楼层
谢谢龙王!
发表于 2011-12-1 02:19:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 xuhui6512 于 2011-12-1 02:25 编辑

措施:A 1控制和排放静电危险场合的可燃物。
        2减少静电荷的产生和积累。
        3防止人体静电。
        4抑制静电放电和控制放电能量。
      B 防静电接地 凡可能产生静电危害的管道和设备均应接地,一般接地点不少于2处。对于专门用于静电接地的接地系统其接地电阻不宜大于100欧,若与其他接地共用接地系统,则接地电阻应符合其中最小值要求。静电接地的接地线应串联一个1兆欧的限流电阻。接地线截面不小于6平方毫米
发表于 2011-12-1 02:20:34 | 显示全部楼层
措施:A 1控制和排放静电危险场合的可燃物。
        2减少静电荷的产生和积累。
        3防止人体静电。
        4抑制静电放电和控制放电能量。
      B 防静电接地 凡可能产生静电危害的管道和设备均应接地,一般接地点不少于2处。对于专门用于静电接地的接地系统其接地电阻不宜大于100欧,静电接地的接地线应串联一个1兆欧的限流电阻。接地线截面不小于6平方毫米
     
发表于 2011-12-1 11:19:10 | 显示全部楼层
楼主需要哪本就告诉我邮箱。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则