账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8598|回复: 7

[问题探讨] MEB引下线导体的规格

[复制链接]
发表于 2011-11-26 21:04:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看了一些设计院做的变电所的图,变电所接地的做法均不一样
1.有些变电所的MEB就与变电所的柱内钢筋连接,不设专用引下线。
2.有些变电所设专用引下线,有设1X240铜线的  有如MEB与2台变压器中性点连接用的50X5的镀锌扁钢的话,那么引下至基础钢筋的也为2(50X5)镀锌扁钢
求:如我设专用引下线,这段导体的规格怎么考虑,是什么思路
     
发表于 2011-11-26 23:11:09 | 显示全部楼层
这个问题问的好,广泛一点,超高层的变电所,高、低压接地都共用,中性点如何处理
发表于 2011-11-27 02:12:33 | 显示全部楼层
扁钢直接连到基础接地即可
 楼主| 发表于 2011-11-27 08:50:40 | 显示全部楼层
HAN 最近刚看一天津建筑设计院的做的一套图,变电所内的MEB未做引下与基础连接 变电所内做了一些接地线端子与柱内钢筋连接,接地线端子由室内一圈接地扁钢与MEB相连 我想的问的是如设引下线 引下线规格如何考虑???
     
发表于 2011-11-27 14:30:49 | 显示全部楼层
真的是懂哥什么都懂,哈哈
发表于 2011-11-27 19:23:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-11-28 19:01:08 | 显示全部楼层
只要能保证可靠接地,这两种方式都可以。2种我都做过。不过用240的线就没必要了
发表于 2011-12-8 09:05:28 | 显示全部楼层
两种我都做过,主要看主内钢筋的截面是否满足要求,能满足,就直接用,不能满足,就设专用,至少审图的没提,验收也顺利通过。,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则