账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11302|回复: 15

[问题探讨] 弱电浪涌保护器

[复制链接]
发表于 2011-11-11 16:43:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
入户终端箱LPZ0~LPZ1        金属线        试验类型        D1
                短路电流        2kA        1.5kA        1.0kA
                开路电压        ≥1kV
                连接铜线        ≥1.2mm2
        光缆        试验类型        B2
                短路电流        100A        75A        50A
                开路电压        1kV~4kV
                连接铜线        据具体情况确定,可小于1.2mm2
我们平时常用的有线电视进线还有电话进线、光纤进线该怎么归入这两类啊,哪个属于金属线,哪个属于光缆,还有新的防雷规范上表J.2.1上其他的类别,都应该是怎样的一个定位啊

本帖被以下淘专辑推荐:

 楼主| 发表于 2011-11-14 10:11:22 | 显示全部楼层
帖子就这么沉了吗   求各位高手指教啊{:49:}
     
发表于 2011-11-14 10:14:56 | 显示全部楼层
GB T 18802.22-2008(低压电涌保护器 第22部分 电信和信号网络的电涌保护器(SPD)选择和使用导则)
 楼主| 发表于 2011-11-15 09:06:45 | 显示全部楼层
谢了谢了{:49:}
发表于 2011-11-15 21:36:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-11-16 09:51:17 | 显示全部楼层
回复 5# 治学以诚
嗯  我找到那七讲了  谢谢了
 楼主| 发表于 2011-11-17 11:42:27 | 显示全部楼层
我查阅了很多资料  还是无法解开我的疑惑   请前辈们仔细看一下我的问题  详细的为我解答一下  不胜感激  {:49:}
 楼主| 发表于 2011-11-17 11:43:29 | 显示全部楼层
入户终端箱LPZ0~LPZ1        金属线        试验类型        D1
                短路电流        2kA        1.5kA        1.0kA
                开路电压        ≥1kV
                连接铜线        ≥1.2mm2
        光缆        试验类型        B2
                短路电流        100A        75A        50A
                开路电压        1kV~4kV
                连接铜线        据具体情况确定,可小于1.2mm2
我们平时常用的有线电视进线SYV还有电话进线HYA、网络光纤进线该怎么归入这两类啊,哪个属于金属线,哪个属于光缆,还有新的防雷规范上表J.2.1上其他的类别,都应该是怎样的一个定位啊
 楼主| 发表于 2011-11-17 11:45:47 | 显示全部楼层
请各位前辈不吝赐教{:49:}
发表于 2011-11-17 12:04:01 | 显示全部楼层
带金属的,包括铠装层、屏蔽层、光缆加强钢筋,都算金属线,光缆里面的单根光纤不算、入户的皮线光纤也不算。
发表于 2011-11-17 12:14:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-11-17 13:50:00 | 显示全部楼层
回复 10# 911room
那请问我这么理解对吗?SYV和HYA都是金属线  而光纤是光缆中的一根  就属于光缆  这么理解对吗
发表于 2011-11-17 13:57:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-11-17 13:57:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-11-17 14:02:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则