账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9200|回复: 3

[问题探讨] 二级非消防负荷是否需要设末端切换?

[复制链接]
     
发表于 2011-11-10 13:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
二级非消防负荷,在两变压器母线处设联络,即在低压柜处设两回路,不设末端两回路,可否?
     
发表于 2011-11-10 13:06:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2011-11-10 13:28 编辑

一级非消防规范都回避这个问题,只是在技术措施中提了下末端;二级非消防问题更不大
技措.jpg
08.jpg
发表于 2011-11-10 15:17:36 | 显示全部楼层
当然可以啦!
发表于 2011-11-11 10:05:33 | 显示全部楼层
别动不动末端切换,你是设计院,会被甲方骂,你是甲方小兵,会被老大骂……

除了消防负荷,我一个末端切换都不想做。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则