发表于 2011-11-9 21:50:15
|
显示全部楼层
以上海为例:
目标值——
1、单体建筑面积在20000m2以上的大型公共建筑、市(区)两级国家机关办公建筑、申请国家或者本市的建筑节能示范项目,建筑照明功率密度(LPD)应执行现行《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)的照明节能目标值。
2、上海市浦东新区的所有建设工程项目,建筑照明功率密度(LPD)应执行现行《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)的照明节能目标值。
现行值——
除上述1、2规定之外的其他建设工程项目,建筑照明功率密度(LPD)可执行现行《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)的照明节能现行值。 |
|