账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7366|回复: 1

[电气资讯] JSY-MK-301三相电能计量模块(方案)详解

[复制链接]
发表于 2011-11-8 21:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

三相计量模块.jpg 三相计量模块1.jpg

1、JSY-MK-301  是一款全互感是的三相电能计量模块,有一个 TTL电平通讯接口,以及两路RS485采用9600的波特率进行数据输出;不但能能够采集分相的电压、电流、功率因素、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能等计量数据还可以采集三相总功率因素、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能;

2、被测三相电压线分别接到VA VB VC VN,电流使用穿心式互感器;直接将被测电流线路穿过互感器就可以了。


3、电能模块可以分别设定三个过压、过流报警阀值,当前电压或电流超过预设值时,分别通过三个报警继电器输出;


4、远程485口输出使用标准接线柱,本地485口使用了标准USB接口;可以方便的接入JSY-XS-01显示器,搭配成分体式的电能质量分析仪;


5、还提供一组TTL电平输出接口 TXD(模块数据发送),RXD(模块数据接收),GND

6、此模块采用pi公司的LNK564DN做的开关电源进行两路供电,采用7805进行稳压后,一组给计量芯片供电;一组供给RS485电路用于通讯;

7、为了降低成本电压采用使用的是2mA:2mA的电流型电压互感器;R1~R6是电压回路的限流电阻;

U1是NEC的78F0526作为MCU进行数据处理和通讯,U3是具有2000:1的动态范围的健思研科技的JSY101作为计量芯片;计量芯片通过SPI口和MCU进行通讯,通讯结果放入U2 AT24C04

u4是485通讯芯片,13085LEEN最大节点数是256个,可以满足一般需求;

留下邮箱获赠:PROTEL99se版本的原理图和PCB版图!也可以加我好友,共同探讨。

     
发表于 2011-11-9 07:16:17 | 显示全部楼层
请将PROTEL99se版本的原理图和PCB版图发到我的邮箱:luanluanpupu@sina.com
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则