账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11338|回复: 9

[问题探讨] 紧定管不适合暗敷吗?

[复制链接]
     
发表于 2011-11-1 17:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看了论坛上的帖子,说紧定管不适合暗敷,为什么呢?
     
发表于 2011-11-1 19:00:05 | 显示全部楼层
回复 1# azbe


水泥砂浆容易从连接处进入

评分

参与人数 1E币 +12 收起 理由
东海龙王 + 12 据说是这样

查看全部评分

     
发表于 2011-11-2 11:03:22 | 显示全部楼层
水泥砂浆容易从连接处进入,所以施工时要把接头处包住!

评分

参与人数 1E币 +12 收起 理由
尺短寸长 + 12 确保密封,则可用。不建议用。

查看全部评分

     
发表于 2011-11-2 11:44:05 | 显示全部楼层
在广东地区,实际施工钢管普遍都用紧定式
发表于 2011-11-6 13:27:00 | 显示全部楼层
我目前也遇到这个问题,现在都快成了施工的普遍现象了。
请看CECS120 2000《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》总则第1.0.2条:本规程适用于电压及以下无特殊规定的室内干燥场所,采用螺钉紧定连接钢导管组成电线保护管路敷设工程的施工及验收。
请注意是“室内干燥场所”。
发表于 2011-11-7 00:32:43 | 显示全部楼层
按老的说法是紧定管适用于明敷,扣压管适用于暗敷,但是KBG管壁比较薄,容易被施工过程破坏,现在也有混杂了用的,反正是乱七八糟。但是一般施工单位比较接受直接使用紧定管暗敷的,只需要接头处裹上塑料布就行了
     
发表于 2011-11-7 09:26:31 | 显示全部楼层
一般拿透明胶带缠几圈
     
发表于 2011-11-7 11:31:35 | 显示全部楼层
没见施工反馈这个问题,他们都愿意用紧定管,接头问题应该是可以处理的吧
发表于 2011-11-7 13:20:43 | 显示全部楼层
普遍JDG。
KBG好像要被挤出局了。
     
发表于 2011-11-7 14:12:22 | 显示全部楼层
新的低压配电规范出来应该明确壁厚问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则