账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13359|回复: 6

[求助] 35KV变电站(油浸变压器)与高层建筑的距离

[复制链接]
     
发表于 2011-10-10 12:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
35KV变电站(油浸变压器)与高层建筑的距离是多少米?规范依据是哪条?
     
发表于 2011-10-10 13:11:29 | 显示全部楼层
《3~110kV高压配电装置设计规范》为国家标准,编号为GB 50060—2008

7.1.11 建筑物与户外油浸变压器的外廓间距不宜小于10000mm;当其间距小于10000mm,且在5000mm以内时,在变压器外轮廓投影范围外侧各3000mm内的屋内配电装置楼、主控制楼及网络控制楼面向油浸变压器的外墙不应开设门、窗和通风孔;当其间距在 5000~10000mm时,在上述外墙上可设甲级防火门。变压器高度以上可设防火窗,其耐火极限不应小于0.90h。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 好的

查看全部评分

     
发表于 2011-10-10 13:18:17 | 显示全部楼层
《高层民用建筑没计防火规范》GB 50045—95(2001年版):

4.1.2 燃油或燃气锅炉、油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等宜设置在高层建筑外的专用房间内。
当上述设备受条件限制需与高层建筑贴邻布置时,应设置在耐火等级不低于二级的建筑内,并应采用防火墙与高层建筑隔开,且不应贴邻人员密集场所。
     
发表于 2011-10-11 23:08:45 | 显示全部楼层
我没仔细翻规范。
“不宜小于10000mm;当其间距小于10000mm,且在5000mm”
咋看着这别扭呢?为什么不写成m呢?
     
发表于 2011-10-12 09:32:10 | 显示全部楼层
呵呵,可能当成画平面图了,mm为单位。
     
 楼主| 发表于 2011-10-12 11:21:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2011-10-12 11:23 编辑

回复 2# 东海龙王

呵呵,有项目被提了,要求20m间距,规范依据如下:
1.依据 GB50060-2008 《3~110KV高压配电装置设计规范》附录9  35kV油浸变压器变电站定义为丙级火灾危险性一级耐火等级
1.jpg
2.参考GB50045-95高层民用建筑设计防火规范(2005年修订版)第4.2.7条高层建筑与丙级火灾危险性厂房的防火间距20m

3.。。。。。。。无语
     
 楼主| 发表于 2011-10-12 11:43:22 | 显示全部楼层
未命名.jpg 回复 6# sgf2002
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则