账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5887|回复: 2

[问题探讨] 有含小型变压器配电线路的保护装置的设置

[复制链接]
发表于 2011-10-9 12:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
先看图一(自己系统)
1.PNG
图二(摘自冯志文的大厦-系统图)



图一的设计思路如下:
计算电流Ijs=0.56kWX0.8/(36VX0.8)=15A,将“BK-1000-220V/36V”当理想变压器处理,一次侧工作电流I=15X36/220=2.45A,
考虑阵容系数:2.45A.*1.3=3.2A,选4A

问题,大家在设计时是如何考虑的?
1.JPG
1.JPG
发表于 2011-10-9 16:09:56 | 显示全部楼层
4x220/36=24,超过电线载流量,此图嗯哼
 楼主| 发表于 2011-10-9 17:03:33 | 显示全部楼层
楼上所提甚是,出线改为2x6后还有否问题呢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则