账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 36411|回复: 32

[施工探讨] 难道照明插座共回路?

 火.. [复制链接]
发表于 2011-9-27 17:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
照明和插座不能共回路,那么图上懒色导线是怎么施工的呢?有问题吗?
 楼主| 发表于 2011-9-27 17:40:48 | 显示全部楼层
问题.jpg
发表于 2011-9-27 17:42:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-9-27 18:04:00 | 显示全部楼层
回复 3# 治学以诚


    怎么呢??不至于惨到如此吧
发表于 2011-9-27 18:09:42 | 显示全部楼层
共回路 没问题
 楼主| 发表于 2011-9-27 18:13:10 | 显示全部楼层
回复 5# chinawwc


    照明和插座不能共回路啊
     
发表于 2011-9-27 20:15:34 | 显示全部楼层
可以,回路加RCD,这是由于每户都有一个独立的电表计量,且每户都对应有一个独立的地下室,地下室仅一回路供电。
又是没配电间的项目,做起来难受呀,能不能为电气弄个一亩三分地。。。。。。
     
发表于 2011-9-27 20:19:14 | 显示全部楼层
     
发表于 2011-9-27 20:25:16 | 显示全部楼层
回复 2# 电老鼠


1、接线盒上“5管”属于有违常规——人为制造施工难度,理应避免。
2、是怎样性质的建筑,会如此设计呢? 难道是住宅建筑地下室的储物间?
发表于 2011-9-27 20:57:31 | 显示全部楼层
照明、插座不同回路共管敷设,也不能算错。照明、插座都在灯具接线盒内分线会有不便。
     
发表于 2011-9-27 21:10:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2011-9-27 21:15 编辑

这应该是多层住宅地下储藏室。地下室仅一回路供电,接照明和插座。画法不合理,都接灯头盒不妥。
001.jpg
     
发表于 2011-9-27 22:21:37 | 显示全部楼层
我也是这样画的,架空层里的储藏室插座和灯共回路,规范也没有明确规定插座和灯分回路。。10年前我们这都是灯和插座共回路设计的。。
发表于 2011-9-27 22:24:39 | 显示全部楼层
看配电箱编号好像是一层,莫非一层不得设住宅,为了利用面积,掩人耳目做出储藏间,最后当住宅卖?
其实照明、插座是否能共回路,可能规范考虑的是照明、插座分开回路,维修方便,不至于照明回路断电,插座也没电了,保护要求也不同。
     但有些场所我觉得还是一个回路要合理,比如学生宿舍,都是集中计量,每个宿舍一个回路,用电超标或大功率加热负荷就会跳开保护,弄两个回路实在不现实。
发表于 2011-9-27 22:33:11 | 显示全部楼层
建筑照明设计标准

7.2.8 插座不宜和照明灯接在同一分支回路。

条文说明:
7.2.8 插座回路应装设剩余电流动作保护器,所以和照明灯分接于不同分支回路,以避免不必要的停电。
     
发表于 2011-9-27 23:19:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 ced999 于 2011-9-27 23:22 编辑
但有些场所我觉得还是一个回路要合理,比如学生宿舍,都是集中计量,每个宿舍一个回路,用电超标或大功率加热负荷就会跳开保护,弄两个回路实在不现实wosuwoxing 发表于 2011-9-27 22:24



   现在的宿舍都设配电箱了,回路分好几个:照明、普通插座、空调等;

一般情况下照明、插座当然要分开;但是类似住宅地下室储藏间的照明和插座,合用回路又有何妨?本身就是使用率很低的场所,配了RCD就ok。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则