账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9780|回复: 6

[求助] 求一 住宅高层窗接地的具体做法

[复制链接]
发表于 2011-9-23 12:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
RT   求一住宅高层窗接地的具体做法以及依据
谢谢各位{:49:}
     
发表于 2011-9-23 12:50:38 | 显示全部楼层
回复 1# 熊猫皮蛋


   可依据JGJ214-2010铝合金门窗工程技术规范第4.10节 防雷设计 1.jpg

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 详细。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-9-23 14:21:05 | 显示全部楼层
回复 2# sgf2002


    如果采用扁钢,窗框如何与扁钢连接啊?采用跨接线吗?
     
发表于 2011-9-23 15:07:14 | 显示全部楼层
熊猫皮蛋去看03D501-3《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》P39至P41。

若还有不明,sgf2002会再粘贴节点详图给熊猫皮蛋看(抱歉,我还不会摆弄这个)。
     
发表于 2011-9-23 15:10:51 | 显示全部楼层
http://www.docin.com/p-9627141.html

上述网址可以看到03D501-3《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》P39至P41节点详图。
 楼主| 发表于 2011-9-23 17:06:43 | 显示全部楼层
好的  非常感谢LS两位
     
发表于 2011-9-29 14:45:47 | 显示全部楼层
回复 6# 熊猫皮蛋 未命名.jpg
99(03 )D501-1中也有,做法大致差不多
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则