账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8142|回复: 8

[求助] 加油站的防雷设计标准问题

[复制链接]
     
发表于 2011-9-20 13:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新的防雷规范实施后,对城市里的加油站的防雷等级如何确定?请教各位老师
     
发表于 2011-9-20 13:44:12 | 显示全部楼层
看行业专门规范,不可依据此规范。
     
 楼主| 发表于 2011-9-20 13:50:35 | 显示全部楼层
谢谢。汽车加油站加气站设计与施工规范GB50156-2002第10.2.5条“当加油加气站的站房和罩棚需要防直击雷时,应采用避雷带(网)保护”。没有对防雷等级作具体规定,过去我们都是按照二类防雷设计的,现在有点迷惑了。
     
 楼主| 发表于 2011-9-20 13:53:02 | 显示全部楼层
而且城市里的加油站一般受到场地的限制,往往把油罐埋在罩棚下的地面以下,更难把握设计标准。
     
发表于 2011-9-20 16:52:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海龙王 于 2011-9-20 12:54 编辑

我道歉:还是要参考GB50057的!
另外,参考《(中石油)加油站建设标准设计》,《GB 15599-2009 石油与石油设施雷电安全规范》,《GB 50160-2008 石油化工企业设计防火规范》,《汽车加油加气站设计与施工规范GB 50156-2002》。
     
发表于 2011-9-20 16:55:10 | 显示全部楼层
大概翻了一下,你直接按照GB50057新版设计无妨。
     
 楼主| 发表于 2011-9-20 20:32:02 | 显示全部楼层
城市里的加油站一般受到场地的限制,往往把油罐埋在罩棚下的地面以下的时候是否按照一类防雷设计?若是的话可能引下线的设计会满足不了,因为很多场合下罩棚是大跨度的钢结构,柱的间距很大哦
     
发表于 2011-9-21 08:24:55 | 显示全部楼层

似乎没必要。
加油站图纸.rar (472.08 KB, 下载次数: 52)
图纸仅供参考。
     
 楼主| 发表于 2011-9-21 08:29:48 | 显示全部楼层
谢谢,好好学习一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则