账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12058|回复: 4

[问题探讨] 看看这个面粉厂房的防雷该怎么做?

[复制链接]
发表于 2011-9-15 10:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
面粉厂厂房,划为爆炸性粉尘环境10区和11区,
按防雷规范应为第一类防雷建筑物
防直击雷应采用独立接闪杆或独立接闪网(5米*5米)。
一个小面粉加工做独立接闪杆这个感觉有点夸张啊。
大家给点意见。。。
     
发表于 2011-9-15 11:15:58 | 显示全部楼层
粉尘爆炸危险环境分为20,21,22区。
含20区的建筑物为第一类防雷建筑物。
含21区的建筑物可能为第一类防雷建筑物,也可能为第二类防雷建筑物,看爆炸的后果而定。
     
发表于 2011-9-16 13:47:54 | 显示全部楼层
面粉厂应该加有效除尘装置,就不算爆炸危险环境了
发表于 2011-9-16 17:59:08 | 显示全部楼层
直接2类,其他通风搞定
发表于 2011-9-17 01:31:38 | 显示全部楼层
即使是一类也可以不用独立避雷针的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则