账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8092|回复: 4

[规范条文] 新版《建筑物防雷设计规范》这个地方是不是错了?

[复制链接]
发表于 2011-9-15 10:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 lin1977 于 2011-9-15 10:41 编辑

第3.0.2条第一类防雷建筑物包括:
1。................................................
2。具有0区或20区...........................
3。具有1区或21区...........................

20区和21区是哪个规范定义的?
应该是10区和11区吧。
专家不至于到这个地步吧!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2011-9-15 10:44:38 | 显示全部楼层
《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》
GB50058-1992作废了?
     
发表于 2011-9-15 11:12:23 | 显示全部楼层
是的。
GB50058的条文不适合新版IEC标准。
你看看防雷规范的条文解释就明白了。
     
发表于 2011-9-15 11:32:23 | 显示全部楼层
GB50058-92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》还未作废。

GB50058-92的21、22、23火灾危险分区与GB12476.3-2007/IEC61241-10:2004 《 可燃性粉尘环境用电气设备 第3部分:存在或可能存在可燃性粉尘的场所分类》的20、21、22可燃性粉尘分区,不是一回事。

所以,GB50058-92目前正处于修改升版阶段。
发表于 2011-11-5 10:15:23 | 显示全部楼层
刚开始我也困惑了,好在条文说明整得很清楚
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则