账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8598|回复: 6

[求助] 电缆与母线如何连接?

[复制链接]
     
发表于 2011-9-13 08:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,谢谢各位。
     
发表于 2011-9-13 09:00:48 | 显示全部楼层
电缆用接线端子(线鼻子)连接,然后在母线上钻孔,用螺栓连接。
     
 楼主| 发表于 2011-9-13 09:04:31 | 显示全部楼层
谢谢890214
     
 楼主| 发表于 2011-9-14 08:29:02 | 显示全部楼层
如果母线钻了很多的眼儿,是不是影响了母线的强度、载流量等,这样还安全吗?
     
发表于 2011-9-14 14:41:46 | 显示全部楼层
一点都影响,根据集肤效应,可能还有好处。
     
发表于 2011-9-14 16:04:50 | 显示全部楼层
母线厂家都有专用转接箱提供。
     
发表于 2012-5-15 10:02:33 | 显示全部楼层
学习了啊啊!!!!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则