账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10793|回复: 4

[规范条文] 人防疏散指示灯距离

[复制链接]
     
发表于 2011-9-11 21:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 yangyang_pd 于 2011-9-11 21:58 编辑

现在人防疏散指示灯距离到底按10M还是15M设计,虽然民用建筑电气设计规范 2008版没有10M的规定了,但技术措施还是10M,人民防空工程设计防火规范GB 50098-988 规定15M,请问是按15M还是10M呢,另外不同人防区但相同防火区是否要指示互相疏散呢?还是尽量避免啊?如果指示相互疏散但两个不同人防区之间有人防门,这个门是常开的吧,不然一般人可推不动,如果常开,那建筑平面门开在车道上,那门不就档住停车位了吗?总觉得这样设计有点不对?
     
发表于 2011-9-11 21:55:56 | 显示全部楼层
按照15米吧

对于疏散出口,还是请建筑专业的来定吧
     
发表于 2011-9-11 22:15:04 | 显示全部楼层
楼主的人防防火规范年号错了,按照15M设置就可以了
发表于 2011-9-12 10:15:33 | 显示全部楼层
沿墙面设置的疏散标志灯距地面不应大于1m,间距不应大于15m;
沿地面设置的灯光型疏散方向标志的间距不宜大于3m,蓄光型发光标志的间距不宜大于2m。

其它问题跟建筑专业沟通。
     
发表于 2016-8-2 11:41:23 | 显示全部楼层
8.2.4 消防疏散指示标志的设置位置应符合下列规定:
1 沿墙面设置的疏散标志灯距地面不应大于1m,间距不应大于15m;

这个是指平时消防按这个间距设置,还是战时也需要设置疏散指示标志?战时平面图设疏散指示的地方被墙挡住了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则