账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 27518|回复: 30

[问题探讨] SPD的图纸标准标注

  [复制链接]
     
发表于 2011-9-2 17:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 老康阁楼 于 2011-9-2 17:23 编辑

新版防雷规范实施在即,个人对SPD问题诸多不解和疑惑,实感汗颜,阅不少图发现SPD在图纸上标注或者参数比较粗糙,或者只写厂家配套,个人觉得深度远不够,今求SPD在电气施工图上的标准标注:
现将新版防雷规范对SPD章节部分要求贴出,及旧版雷规和电子信息防雷规范部分内容张贴,并附上海气象局文件部分内容及HMO-SPD样本部分内容,意在寻求SPD在施工图上标准标注方式:
贴上小可一标注,参考上海气象局要求,对于否?
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
东海龙王 + 20 在理

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2011-9-2 17:06:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2011-9-2 17:10 编辑

弱弱问:Up值和绝缘耐冲击电压有关系么?阅读过尺总Uc值的选取一帖,还好以前的图Uc都取得是385V
07.jpg
发表于 2011-9-2 17:27:34 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-9-2 18:06:45 | 显示全部楼层
TN系统第一级SPD用3P+N?

熔断器用SP+N?
发表于 2011-9-2 19:23:26 | 显示全部楼层
绝缘耐冲击电压是指你所要保护的设备绝缘,与Up没什么关系,
主要与SPD的保护水平有关系,这个在规范中也写清楚了。
就是SPD的残压,加上导线的感应电压
     
发表于 2011-9-3 09:08:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-9-3 10:26 编辑

低压电气绝缘允许承受的过电压与SPD的Up是有关系的。

(1)10kV 接地系统采用经小电阻接地,但高、低压保护接地与变压器中性点接地各自独立接地——
变电所内得采用 TT 制  ——CT2 接线(变压器附近 PC 柜内 3P+1),必须!
注意:这种情况下,变电所内应采用 TT 制,1 为放电间隙。

(2)10kV 接地系统采用经小电阻接地,但高、低压保护接地与变压器中性点接地共用同一接地——
变电所 TN-S 制——CT1 接线(变压器附近 PC 柜内 3P);
用户端(用户端接地与变电所接地无关联)如果采用 TT 制  ——CT2 接线 3P+1(放电间隙 1 自始至终),必须!
注意:用户端的 SPD 采用 3P+1 方式自始至终,1 为放电间隙。

放电间隙 1 的特殊要求:
为避免暂时工频过电压的危害,此情况下低压系统的 SPD 自始至终采用 CT2(俗称 3+1 接线方式)是必须的,且中性线对地的放电间隙型 SPD 需通过 1500V 持续 200ms 的试验,其通流能力应达到相线对中性线设置的 SPD 通流能力的 4 倍(安装处按规范需要通流的能力)。低压电气绝缘允许承受的过电压为 UO+1200V(与SPD的Up有关系了),切断电源时间不大于 5s。


详见GB 16895.11-2001《建筑物电气装置  第4部分:安全防护第44章:过电压保护 第442节:低压电气装置对暂时过电压和高压系统与地之间的故障的防护》,或见王厚余先生《低压电气装置的设计安装和检验》第一版(2003年),第二版(2007年),《建筑物电气装置500问》(2008年)。
     
发表于 2011-9-3 09:18:41 | 显示全部楼层
还有,电源系统的SPD,其Up的合理选定,就是与被保护设备(如电子信息设备等)的绝缘耐压水平有关。

举例:FA、BA系统(控制室)的电子信息设备,SPD的Up选2.5kV甚至4kV,属于违规,必须不大于1.5kV,选1.2kV及以下为更合理(当然,Uc、通流能力满足规范要求为前提条件)。
     
发表于 2011-9-3 09:21:36 | 显示全部楼层
还有,就是SPD接线方式,CT1、CT2的Up选择,其决定因素稍有不同。

SPD接线方式取决于高、低压配电系统的接地方式,确实比较麻烦一些。
     
发表于 2011-9-3 11:59:43 | 显示全部楼层
一份好的图纸应该把这几个参数标好。
     
发表于 2011-9-3 12:09:44 | 显示全部楼层
SPD这几个参数不标,龙王审图提不提意见?
发表于 2011-9-3 22:00:37 | 显示全部楼层
从来不标,因为不会算,也不太懂这个参数的意义。。。。。
     
发表于 2011-9-4 00:08:37 | 显示全部楼层
一直都标,不标深度不够呀
     
发表于 2011-9-4 14:58:25 | 显示全部楼层
     
发表于 2011-9-5 09:16:27 | 显示全部楼层
{:lol:}不标,标的越多错的越多
具体标哪几个要明确
     
 楼主| 发表于 2011-9-5 11:24:03 | 显示全部楼层
呵呵。。。
01.jpg
02.jpg
03.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则